Novo fio para o antigo receptáculo, usando a caixa de junção do receptáculo e a caixa de tomadas?

0

Eu quero adicionar alguma saída antiga a um novo circuito para liberar algum estresse (breaker keep going off). Eu quero pescar um novo fio através do sótão para a caixa receptáculo existente (então eu não preciso encontrar o velho fio através da parede) e apenas emendar o fio velho e mantê-lo na caixa de receptáculo com o novo fio, eu queria saber se isso causa um problema? É uma casa antiga (1920)

    
por Shany Dubé 31.10.2017 / 03:33

4 respostas

Não! Péssima ideia. Se você quiser aliviar o estresse em uma área em particular, traga um novo fio do painel no novo disjuntor para essa área e instale os receptáculos totalmente novos apenas nesse fio. Não misture circuitos.

    
31.10.2017 / 16:25

Absolutamente não! Você não pode fazer um circuito em um ringue e alimentá-lo duas vezes, por uma coisa, tem uma boa chance de ir para o BOOM. Consertar isso é um processo de duas etapas.

Primeiro, levante o véu

Saia e receba um gadget de US $ 30 chamado "Kill-a-Watt". Obter o um pouco sofisticado que armazena medições. Este é um gadget que vai entre o seu aparelho e a parede e mede quanta energia ele usa. Você está interessado em amps , normalmente de 0 a 12.

Você sabe qual circuito em particular sai o tempo todo, então você sabe quais receptáculos são servidos por aquele circuito. Vá para cada um deles, e para cada coisa conectada a eles, conecte-os através do Kill-a-Watt e meça seus amplificadores enquanto você estiver usando o gadget . Obter um bloco de notas e fazer uma entrada para cada gadget.

Agora você sabe que o disjuntor que você está sempre reiniciando, ele terá um número, 15 ou 20. Esse número também é amps, e é o seu máximo máximo para esse circuito. Você pode chegar a algumas conclusões óbvias neste momento. Porque você não é mais cego, você pode ver exatamente o que está causando seus problemas. E surpresa, aquela luminária não é realmente um grande negócio, mas aquele cafeteira é, com certeza, quem sabia?

Por exemplo, você pode precisar mudar esse aquecedor 12.4A para "baixo" (5.3A) ao executar a impressora a laser 8A.

Pense também sobre onde estão outros receptáculos de outros circuitos e o que há neles. Agora você sabe quais cargas são as mais gordas, pode ser tão fácil quanto mover uma carga para um receptáculo próximo que esteja em um circuito diferente.

Em segundo lugar, crie um mapa

Agora, faça o diagrama de onde todos os receptáculos estão naquele circuito e faça uma estimativa de como eles estão conectados através das paredes. Agora preste muita atenção a onde estão suas cargas.

Agora você pode pensar em onde você pode dividir o circuito de modo que a) você pode colocar cargas grandes que importam em lados opostos da divisão, e b) isso é possível conectar.

Em seguida, você corta o circuito, então, em vez de uma string, agora são 2 ou 3 strings, alimentadas a partir de um ponto intermediário. Você não deve fazer loops .

Mas se você puder encontrar o ponto certo, você poderá até mesmo executar dois cabos e dividir o circuito em três circuitos separados. Imagine sua sequência parece

Panel---------A-B-C-D-E-F-G-H-I

E você descobre que pode passar cabos até o ponto G. Nesse caso, execute DOIS cabos para G. Um dos cabos, você usa para alimentar o G-H-I. O outro, você alimenta de volta para a linha que veio de F.

Você não pode alimentar a sequência A --- F de ambas as extremidades, portanto, você deve separá-la em algum lugar, por exemplo, Entre C e D. No entanto, como você mapeou o sistema, você sabe que suas cargas grandes (23A delas) são extraídas de D e E, então você o separa, colocando-as em circuitos diferentes. Você abre a caixa D, desconecta a linha para E e tira a fita, e você abre a caixa E, desconecta a linha para D e tira a fita. Se você gravou os fios errados, essa saída estará morta, então mude. Agora você tem

      /---------------------\
     / /------------------\ |
    / /                   | |
 Panel----A-B-C-D CUT E-F-/ G-H-I

Então você vê, isto é agora 3 circuitos alimentando esses receptáculos em vez de um.

Este pode ser um bom local para obter ajuda profissional.

    
31.10.2017 / 17:22

Parece que você está tentando paralelizar dois circuitos.

Isso é uma violação do Código.

Você precisa religar os circuitos de modo que alguns dos receptáculos estejam no circuito antigo e outros no novo. Você não pode simplesmente paralelizar os dois circuitos.

Boa sorte e fique seguro!

    
31.10.2017 / 16:51

O plugue da cozinha GFCI ou uma tomada padrão? Como dito, o GFCI é padrão em cozinhas, banheiros e pode resolver seu problema.

    
01.11.2017 / 12:02