Para testar este circuito, desconecte tudo em todos os receptáculos e desligue os interruptores de luz. Desligue o disjuntor no circuito. Verifique se você não tem fios quentes.
Um teste rápido para a continuidade do neutro até o painel é selecionar qualquer receptáculo no circuito inoperante e testar a resistência entre o contato neutro (slot mais longo) e o terra. Baixa resistência (~ < = 0,3 ohm) indica continuidade do neutro.
Existe uma maneira de testar a continuidade de seu fio neutro em um circuito usando um ohmímetro e um cabo de extensão suficientemente longo.
Desligue o disjuntor.
Conecte o cabo de extensão em qualquer receptáculo no circuito não funcional. Em seguida, leve a outra extremidade do cordão para qualquer outro receptáculo no circuito que não esteja funcionando e meça a resistência entre o neutro no cordão e o neutro do receptáculo. (O neutro é o slot mais longo.) Se a resistência é baixa ~ = 0,2 Ohm, então não há quebra no neutro entre os dois pontos.
Para incluir no teste a fiação do primeiro receptáculo de volta ao painel, leve a extremidade do cabo a um receptáculo em outro circuito * e teste a resistência entre os neutros. * Isso seria um circuito em funcionamento e seria melhor desligar o disjuntor, mas se você tiver certeza de que não inserirá a sonda do medidor no slot quente, poderá deixar o disjuntor ligado, especialmente se usar um plug in tester de circuito para verificar se o quente e o neutro não estão comutados.