Estive lá, fiz isso.
Essa bandeja é chamada de bandeja secundária e deve ser maior que a unidade em todos os lados. Ele deve estar aberto, e deve ter um dreno que traga um lugar óbvio, como o centro da garagem, para que você possa ser aniquilado por ele e consertá-lo. Se não houver dreno, ele deve ter um interruptor de boia que dispara um alarme ou desliga a unidade hvac.
Não tape a bandeja, encontre o vazamento e conserte o vazamento. A panela deve estar aberta.
Às vezes, o vazamento de ar é onde a tubulação de processo e a tubulação de drenagem saem do evaporador e, às vezes, ela está escapando de juntas incorretamente vedadas.
Sele as aberturas em torno da tubulação do processo e dos tubos com um selante moldável, usualmente uso uma marca da 3M que é vendida como uma fita com um suporte que você descasca, constrói a fita até cobrir a lacuna e pressiona contra o anteparo como massa,
Para juntas de painel, use uma fita adesiva de alumínio de boa qualidade e, em seguida, cubra-a com um revestimento de mastique de vedação do duto. Este é o código na minha área, tudo é coberto em mastic em cada junta ... no comércio os caras de HVAC chamam de "pookie". É massa branca ou cinzenta clara que vem em tubos ou banheiras, e meio que parece lama de drywall ... Mas não é lama de drywall, tem um componente de borracha / látex e é mais como uma massa de látex. Uma junta de painel é em qualquer lugar onde dois painéis se encontram ou dois objetos diferentes se encontram. Como a junção entre os dois painéis de metal em suas fotos, aquela junta na minha cidade seria gravada e a fita coberta de mastique. O único local onde você não fecha o painel é a tampa ventilada da unidade do forno, e cada um dos outros painéis está completamente vedado. Portanto, a manutenção da unidade requer a tecnologia para cortar o mastique e selar novamente quando ele estiver pronto. As unidades não foram projetadas para isso, mas a maioria das localidades reconhece que, com o passar do tempo, vazamentos se desenvolvem nas juntas do painel, portanto, o uso de fita adesiva e mastique previne vazamentos de ar como você tem agora.
Eu tive esse problema em minha casa. Um dia, decidi atender minhas bobinas, pois a unidade não estava acompanhando o calor. Eu esperava que o sótão fosse 140 * f, mas em vez disso estava mais perto de 75 * f ... Bastante confortável para um sótão no verão do Texas. Eu sabia que estava indo bem porque o sótão esquentou enquanto eu lacrava os vazamentos.