Posso conectar um comutador Lutron Caseta a uma tomada parcialmente quente?

1

Instalei recentemente um switch da Lutron Caseta (PD-6ans) que se conecta a uma tomada meia-quente. Eu notei que ainda há um fio de eletricidade saindo do interruptor mesmo quando está desligado. O suficiente para fazer uma lâmpada LED não-regulável piscar na lâmpada conectada a ela. Eu mudei para uma lâmpada LED regulável e isso consertou o problema de flash, mas ainda há um gotejamento indo para o lado meio quente da tomada quando a chave está desligada. Isso é um grande não-não? Como posso consertar isso? Ou estou me preocupando com nada?

Obrigado pela ajuda !!

Edit: Aqui está toda a fiação de tudo em questão. Havia dois interruptores mecânicos de três vias que controlavam duas saídas meio quentes (usadas para lâmpadas). Eu substituí um dos interruptores mecânicos por um PD 6ans e liguei o outro interruptor mecânico de acordo com o que a Lutron diz para fazer isso. Tudo funciona como eu quero, mas ainda tem alguma corrente fluindo quando deveria estar desligada.

    
por MattEvansKC 03.09.2018 / 15:30

1 resposta

@MattEvansKC - você seguiu as instruções na página 7 deste documento?

link

Você precisa identificar se as três formas de substituição estão no lado da linha ou no lado da carga.

    
05.09.2018 / 01:06