Quão difícil / oneroso seria estender um abastecimento interno de 400 V trifásico a 150 m de um jardim no Reino Unido?

2

Eu faço muito trabalho de tecnologia para uma grande casa de campo no Reino Unido. Atualmente, estamos tentando obter eletricidade a 150 metros do jardim.

Apesar de ser uma propriedade residencial, a fonte elétrica parece ser trifásica (o cabo de alimentação principal parece ter cerca de 50 mm de diâmetro e há sinais de alerta <400> em torno dela). Pode querer executar grandes eventos em marquises no site, parece sensato tentar dispensar a necessidade de geradores e obter 3 fases até lá, se possível. Nós preferimos enterrá-lo, mas podemos executá-lo acima do solo, se necessário. Ele terminaria em um prédio de madeira à prova d'água e bem construído que hesito em chamar de galpão.

Então, minhas perguntas:

  • Comparado a resolver este problema com uma instalação monofásica de alta corrente, é provável que haja algum custo extra ou arcos regulamentares para fazer isso com 3 fases?
  • >
  • Podemos legalmente terminá-lo em nossa estrutura de madeira e distribuir soquetes trifásicos e monofásicos de lá?
  • Precisamos obter permissão da empresa de energia ou de quaisquer reguladores?

E para o registro, não, eu definitivamente não vou tentar nada disso eu mesmo; Eu só quero saber do que estou falando antes de começar a ligar para eletricistas.

    
por SLD 03.07.2017 / 17:23

1 resposta

Compared to solving this problem with a high-current single-phase installation, are there likely to be any extra costs or regulatory hoops to jump through to do it with 3-phase?

Não, não haverá mais regulamentações adicionais.

Quanto ao custo dos materiais, um DB trifásico custará mais do que uma fase única, mas o cabo provavelmente funcionará mais barato. No geral, eu esperaria que, para um dado nível de potência, um feed trifásico funcionasse mais barato do que o de uma fase única.

Não espere que este seja um trabalho barato, principalmente porque você vai precisar de um longo pedaço de cabo de gordura. Usar cabos de alumínio é uma opção para reduzir os custos com cabos, mas pode ser difícil encontrar eletricistas que saibam como trabalhar com segurança.

Qualquer eletricista que faça um trabalho comercial sabe como lidar com as três fases.

Can we legally terminate it in our timber structure and distribute both 3-phase and single-phase sockets from there?

Desde que a estrutura seja robusta, resistente a intempéries e razoavelmente permanente, o fato de ser madeira não deve ser um problema.

Do we need to get permission from the power company or any regulators?

O trabalho será notificável sob a "Parte P" porque novos circuitos estão envolvidos, mas quase todos os eletricistas farão parte de esquemas de autocertificação, portanto, isso não deve ser um problema.

    