Como fazer o sistema de aquecimento funcionar novamente?

0

Temos uma caldeira a óleo que faz a água quente e o sistema de aquecimento de água quente forçada.

O anoitecer estava frio e ventoso nesta noite aqui no centro-norte de Massachusetts. Eu desliguei o termostato antes de ir para a cama como de costume. Aparentemente, um ou mais bloqueios congelaram no ciclo principal durante o tempo que estava esfriando antes que o termostato chamasse o calor novamente. De manhã, a bomba de circulação estava constantemente funcionando, mas nada estava fluindo através do circuito principal. O loop do andar de cima estava funcionando bem.

Usando secadores de cabelo e uma pistola de calor, acho que todos os canos foram aquecidos para derreter qualquer gelo neles. Isso também aconteceu há 25 anos, e nessa época eu criei pequenos furos em alguns pontos no circuito, onde é acessível no porão. Estes foram para aliviar a pressão e para ver onde estavam os bloqueios de gelo. Eu abri essas torneiras, e inicialmente apenas uma pequena explosão saiu. Depois de limpar os bloqueios de gelo, um fluxo constante saiu como esperado.

No entanto, depois de um tempo a água parou de fluir e o ar foi sendo sugado para dentro do buraco de uma torneira deixado aberto no meio do loop. Agora, os dois loops parecem não ter água e o andar de cima não está mais recebendo calor (o loop que nunca congelou). Eu posso ver que a bomba de circulação está funcionando constantemente, e nenhuma água sai das válvulas quando aberta logo acima das válvulas de zona pela caldeira no porão.

Duas perguntas:

  1. Como faço o aquecimento funcionar novamente?

  2. Como é que a água deveria substituir qualquer vazamento do sistema de aquecimento, ou chegar lá em primeiro lugar? Presumi que houvesse uma válvula unidirecional em algum lugar que deixasse a água normal da casa entrar no sistema de aquecimento, mas aparentemente não. Olhei para o encanamento de espaguete junto à caldeira e acho que descobri o que cada tubo faz, mas não vejo nenhuma conexão óbvia do sistema de água para o sistema de aquecimento. Talvez isso esteja escondido dentro da unidade de caldeira?

por Olin Lathrop 14.02.2016 / 21:53

1 resposta

Passo zero para o futuro (você já percebeu isso, mas vamos declará-lo alto e claro) - o frio extremo é quando você não quer um revés - eu mudei meu termostato de sua automática automática para "mantenha temp" na noite passada (mesmo frente fria) por esse motivo. Você também pode ter um circuito instalado que executa o circulador de vez em quando, independentemente de pedir calor como outra maneira de evitar isso.

Normalmente há uma válvula para encher o sistema, ela será externa à caldeira, e pode não ser automática (ou pode haver uma automática e uma manual em série, com o manual normalmente fechado). geralmente, mas nem sempre, um "anti-refluxo preventer" como parte do sistema de preenchimento. Também pode haver algo que se pareça com um regulador de pressão, com uma alternância que pode ser manipulada manualmente.

Na frente está o tubo de transbordamento da válvula de alívio, atrás está a válvula de enchimento "regulador de pressão" (a parte que é manipulável está fora de cena, desculpe - uma alavanca que você pode levantar para forçar algum fluxo) e abaixo, é uma válvula manual que deve estar aberta para encher a caldeira. O local de entrada é típico (à direita na parte inferior da caldeira), mas isso não é um dado.

As bombas do circulador não se adaptam bem ao ar no sistema. Você precisará substituir a água que vazou E remover o ar do sistema nas válvulas de sangria (normalmente encontradas nos cotovelos em partes altas do sistema)

Deve haver um medidor de temperatura / pressão na caldeira. Você normalmente quer 20-30PSI mostrando isso.

    
14.02.2016 / 23:00