Os 3 circuitos podem compartilhar a caixa de junção?

1

Eu tenho um 14/2 (um circuito) e um 14/3 (dois circuitos), ambos Romex NM, entrando em uma caixa de aço comum (2x4 ") e continuando a partir daí através de cabos externos (cabo UF? Eu estou de acordo com o NEC, considerando que são três circuitos e um total de seis emendas tampadas? Tudo se encaixa, mas você não poderia caber um pouquinho mais.

    
por amphibient 11.11.2015 / 21:57

1 resposta

Resposta curta é que você está subdimensionado na sua caixa e não atende ao Código Elétrico Nacional. Aqui está o porquê:

A Tabela 314.16 (A) do NEC não lista os cofres para dimensionamento, mas vou estimar que eles são do mesmo tamanho que uma caixa de dispositivos padrão de 2 "de profundidade. Isso provavelmente seria generoso. Então, isso seria sobre 10 polegadas cúbicas de volume A tabela diz que você pode colocar 5 # 14 fios nelas.No entanto, o código exige que você conte cada fio entrando em uma caixa de fora uma vez assim quando você faz uma emenda é contado duas vezes (314.16 (B) ( 1)).

Assim, o seu exemplo seria o total de 10 fios (5 in e 5 out) mais o terreno para 11 fios (os terrenos só são contados uma vez, não importa quantos você tenha (314.16 (B) (1)) Tabela 314.16 (B) mostra que o fio # 14 precisa de 2,00 polegadas cúbicas por fio, assim você precisaria de uma caixa de 22 polegadas cúbicas.

Voltar para a Tabela 314.16 (A) e você precisaria de uma caixa quadrada de 4 "2 ⅛" profunda ou uma caixa profunda de 4 11/16 "1 ¼".

Feliz Dia!

    
11.11.2015 / 22:39