Pode haver várias razões para isso ocorrer. A primeira coisa que eu faria seria instalar um novo manômetro. A partir de sua descrição, mesmo que a bomba esteja em funcionamento, ela não parece estar "preparada". Se a pressão é construída na bomba quando você puxa o "plug principal" a água estaria atirando para fora de lá. A melhor maneira de preparar uma bomba a jato é instalar uma válvula de esfera onde o plugue principal é para que você possa adicionar água aqui à bomba enquanto ela está funcionando para ajudar a "preparar a bomba", regular a quantidade de água e começar para aumentar a pressão. Quando a pressão no manômetro começar a subir, desligue a válvula de esfera e veja se a bomba começa a aumentar a pressão. Se não continuar, adicione água enquanto a bomba estiver funcionando até que o medidor mostre a pressão. Também ajudaria a fazer, como você fez, (desligue a válvula entre a bomba e o tanque) até que a bomba construa pressão na linha. Em seguida, abra gradualmente a válvula no tanque de pressão, observando o manômetro e tentando manter a pressão da água na extremidade superior até que o tanque esteja cheio e a bomba desligue. Se o tanque de pressão estiver encharcado (sem ar), a bomba terá um tempo consideravelmente mais difícil de aumentar a pressão.
-
As bombas de jato geralmente têm um pressostato de 20/40. Qualquer pressão mais alta pode fazer com que a bomba de jato trabalhe com muita força para construir e manter a pressão.
-
Se houver um tanque com poço galvanizado, certifique-se de que ele esteja pressurizado a 18 libras de ar com um interruptor de 20/40. 28lbs com um interruptor 30/50. Este tanque de estilo tem que ser re-pressurizado anualmente.
-
Se tiver um tanque estilo bexiga, verifique se a carga de ar é a mesma que acima.
-
Você também precisa determinar se o seu sistema de bomba de poço é um projeto de gota única ou dupla. [Projetos de poço de bomba de jato duplo e de gota única] [1]
-
Pegue vários baldes de água para ajudar a preparar a bomba.
-
Se nada disso ajudar você provavelmente tem uma tela conectada (ligue para o homem certo) ou uma válvula de retenção ruim (a válvula de retenção pode estar bem na bomba). Você pode substituir isso sozinho. O sinal de que isso é ruim é que depois que a bomba constrói a pressão, ela imediatamente entra em ação novamente, pois a válvula de retenção está permitindo que a água caia de volta pelo cano, fazendo com que a bomba se solte novamente.
Espero que isso ajude,
R.J. DeChene O amaciador de água Blog.com