Seu painel precisa ser revisado cuidadosamente.
Quando fizer isso, você não terá problemas em encontrar 2 espaços.
É um painel CH de qualidade, embora com apenas 20 espaços. Eu não estou contando os 2 primeiros espaços em cada linha, que coletivamente são o disjuntor principal (100A). A boa notícia é que, com esse arranjo de painéis, se você desligar o disjuntor principal, tudo estará frio, exceto os parafusos grandes. O que faz com que seja mais amigável do que a maioria.
Eu vejo sete disjuntores de 240V amarrando 14 de 20 espaços. Isso significa que todas cargas de 120V em toda a casa são servidas por seis disjuntores de 120V, o que é bastante compacto. Eu não acredito que uma casa possa ter sete cargas de 240V. Os quatro grandes habituais são secador, A / C, aquecedor de água e forno. Então, eu suspeito que muitos desses disjuntores são excedentes, particularmente já que estão desativados .
A única razão concebível para estes muitos disjuntores de 240V é ter calor totalmente eléctrico, e. rodapé, e se for esse o caso, esqueça um fogão / forno elétrico - você simplesmente não tem serviço suficiente.
Duas dessas cargas de 240V são 120/240 de fase dividida. As filas intermediárias do lado direito são um disjuntor de 30A e parece ter o fio 10 AWG mais pesado, então ele parece ser um secador. O lado esquerdo 4º e 5º da parte de baixo é estranho porque o fio branco está sendo usado como quente, e o fio vermelho é branco gravado e usado como neutro (o que é ilegal fazer). Isso não está certo . pode ser um circuito ramificado de múltiplos fios ou MWBC, servindo dois circuitos de 120V, mas duvido.
Eu vejo um fio vermelho que está gravado, o que significa que há outro cabo preto-vermelho-branco com apenas preto e branco sendo usado. Isso parece estranhamente desleixado (por que usar branco para um circuito de 240V quando você tem vermelho) que só me preocupa mais sobre a qualidade do trabalho em geral.
Ainda pior , olhe para o separador inferior direito. É um disjuntor de 60A mas NÃO é um fio de 4 AWG . É 12 AWG ou talvez 10 AWG. Isso precisa de um disjuntor 20A ou 30A, respectivamente. Eu sei exatamente o que esses disjuntores custam, sem desculpas! DESLIGUE AGORA. NUNCA ligue novamente. Substitua por um disjuntor de 20 ou 30 A, respectivamente, a maioria das lojas de hardware armazena CH220 ou CH230. E se tropeçar, deveria.
Além disso, a Sra. Lincoln ...
Passe por cada circuito no painel, por dois motivos. Primeiro, para encontrar qualquer mais defeito - afinal, eu poderia encontrar dois whoppers de uma foto . Segundo, para entender o que você tem, você pode cortar ou consolidar e liberar 2 espaços de disjuntor.
Não se preocupe em caçar os disjuntores CH de material duplo (duplex / tandem). Sim, eles existem, mas você realmente precisa reavaliar este painel, dado o grande número de defeitos que eu vi em uma foto desprezível. E acho que enquanto você faz isso, você vai liberar algum espaço.
Forno / intervalo é simples
Você simplesmente precisa de um disjuntor de 50 A e 6 de cobre AWG (ou alumínio de 4 AWG). Você poderia ir 40A e 8 AWG, mas a diferença é apenas alguns dólares, e você terá uma seleção mais ampla de fornos / intervalos, se você for 50A. Disjuntores CH 50A estão prontamente disponíveis, não bastante tão amplamente estocados quanto os 20 / 30s, mas qualquer big box deve tê-los. Você não pode reutilizar o disjuntor 60A.
No entanto, cozinhar no tipo elétrico é uma droga, se você está vindo do gás. É uma curva de aprendizado muito irritante e muitos compromissos e soluções alternativas. Não recomendado.
Se você precisar atualizar o painel
CH é um ótimo sistema. Uma opção é obter um painel CH maior. No entanto, se você substituir o painel, precisará atualizar a maioria de suas cargas de 6-8 a 120V para AFCI ou GFCI ou ambos / combo, o que pode ser caro. A desvantagem do CH ou de qualquer disjuntor largo de 3/4 "é menor, há menos espaço para empinar tecnologia avançada, por isso eles são mais caros ou não estão disponíveis.
Não fique barato. Este painel é muito melhor do que o Homelite e outras coisas que a grande caixa local está limpando. (Você não pode mais usar a marca, pois marcas boas como a Square D e a Eaton compraram sub-marcas baratas.) Você precisa pedir as coisas boas. Obtenha um painel de prateleira superior a partir de um fornecimento elétrico adequado. E vai muito grande - no mínimo, 42-espaço, 60-espaço não é demais. Se o disjuntor principal para esse painel for muito grande, ignore-o - coloque um disjuntor de 100A nos espaços normais e volte a alimentá-lo (assim como ocorre neste painel).