adicionando um fogão elétrico / forno em casa com apenas 100amp de serviço principal?

0

Bem, eu estou fazendo algumas fiações na cozinha antes da grande remodelação lá e pensei em instalar um circuito de 40 ou 50 ampères para um fogão elétrico / forno (há um forno a gás atualmente, mas talvez queira atualizar para elétrico ou mesmo indução um dia).

Em seguida, ocorreu-me .. só temos 100 amp de serviço em casa. Adicionaria um aparelho que consome até 50% da carga elétrica máxima empurrando-o? Isso significa que eu preciso atualizar o serviço ou descartar a ideia de um forno elétrico?

Eu gostaria de ficar a 100 amp principal, se possível. A casa tem um forno a gás, três janelas elétrica A / C unidades em disjuntores 20 amp (estou no Kansas, clima é muito quente no verão e um muito frio no inverno), um secador elétrico em um disjuntor de 30amp, não muito de luzes e coisas como é menos de 1000 pés quadrados, há uma oficina / garagem ficando 20 ampères IIRC (poderia ser mais, especialmente se eu quiser soldar).

O que você acha?

(Pergunta bônus: eu realmente preciso do fio # 6-4 para o circuito do forno e como eu conecto isso à caixa do disjuntor?)

edite: achei que vocês gostariam de ver a caixa do disjuntor. (btw, eu já removi a antiga fiação K & T que você vê indo para o disjuntor abaixo do disjuntor principal).

    
por Dan Mantyla 26.01.2017 / 22:34

3 respostas

Seu painel precisa ser revisado cuidadosamente.

Quando fizer isso, você não terá problemas em encontrar 2 espaços.

É um painel CH de qualidade, embora com apenas 20 espaços. Eu não estou contando os 2 primeiros espaços em cada linha, que coletivamente são o disjuntor principal (100A). A boa notícia é que, com esse arranjo de painéis, se você desligar o disjuntor principal, tudo estará frio, exceto os parafusos grandes. O que faz com que seja mais amigável do que a maioria.

Eu vejo sete disjuntores de 240V amarrando 14 de 20 espaços. Isso significa que todas cargas de 120V em toda a casa são servidas por seis disjuntores de 120V, o que é bastante compacto. Eu não acredito que uma casa possa ter sete cargas de 240V. Os quatro grandes habituais são secador, A / C, aquecedor de água e forno. Então, eu suspeito que muitos desses disjuntores são excedentes, particularmente já que estão desativados .

A única razão concebível para estes muitos disjuntores de 240V é ter calor totalmente eléctrico, e. rodapé, e se for esse o caso, esqueça um fogão / forno elétrico - você simplesmente não tem serviço suficiente.

Duas dessas cargas de 240V são 120/240 de fase dividida. As filas intermediárias do lado direito são um disjuntor de 30A e parece ter o fio 10 AWG mais pesado, então ele parece ser um secador. O lado esquerdo 4º e 5º da parte de baixo é estranho porque o fio branco está sendo usado como quente, e o fio vermelho é branco gravado e usado como neutro (o que é ilegal fazer). Isso não está certo . pode ser um circuito ramificado de múltiplos fios ou MWBC, servindo dois circuitos de 120V, mas duvido.

Eu vejo um fio vermelho que está gravado, o que significa que há outro cabo preto-vermelho-branco com apenas preto e branco sendo usado. Isso parece estranhamente desleixado (por que usar branco para um circuito de 240V quando você tem vermelho) que só me preocupa mais sobre a qualidade do trabalho em geral.

Ainda pior , olhe para o separador inferior direito. É um disjuntor de 60A mas NÃO é um fio de 4 AWG . É 12 AWG ou talvez 10 AWG. Isso precisa de um disjuntor 20A ou 30A, respectivamente. Eu sei exatamente o que esses disjuntores custam, sem desculpas! DESLIGUE AGORA. NUNCA ligue novamente. Substitua por um disjuntor de 20 ou 30 A, respectivamente, a maioria das lojas de hardware armazena CH220 ou CH230. E se tropeçar, deveria.

Além disso, a Sra. Lincoln ...

Passe por cada circuito no painel, por dois motivos. Primeiro, para encontrar qualquer mais defeito - afinal, eu poderia encontrar dois whoppers de uma foto . Segundo, para entender o que você tem, você pode cortar ou consolidar e liberar 2 espaços de disjuntor.

Não se preocupe em caçar os disjuntores CH de material duplo (duplex / tandem). Sim, eles existem, mas você realmente precisa reavaliar este painel, dado o grande número de defeitos que eu vi em uma foto desprezível. E acho que enquanto você faz isso, você vai liberar algum espaço.

Forno / intervalo é simples

Você simplesmente precisa de um disjuntor de 50 A e 6 de cobre AWG (ou alumínio de 4 AWG). Você poderia ir 40A e 8 AWG, mas a diferença é apenas alguns dólares, e você terá uma seleção mais ampla de fornos / intervalos, se você for 50A. Disjuntores CH 50A estão prontamente disponíveis, não bastante tão amplamente estocados quanto os 20 / 30s, mas qualquer big box deve tê-los. Você não pode reutilizar o disjuntor 60A.

No entanto, cozinhar no tipo elétrico é uma droga, se você está vindo do gás. É uma curva de aprendizado muito irritante e muitos compromissos e soluções alternativas. Não recomendado.

Se você precisar atualizar o painel

CH é um ótimo sistema. Uma opção é obter um painel CH maior. No entanto, se você substituir o painel, precisará atualizar a maioria de suas cargas de 6-8 a 120V para AFCI ou GFCI ou ambos / combo, o que pode ser caro. A desvantagem do CH ou de qualquer disjuntor largo de 3/4 "é menor, há menos espaço para empinar tecnologia avançada, por isso eles são mais caros ou não estão disponíveis.

Não fique barato. Este painel é muito melhor do que o Homelite e outras coisas que a grande caixa local está limpando. (Você não pode mais usar a marca, pois marcas boas como a Square D e a Eaton compraram sub-marcas baratas.) Você precisa pedir as coisas boas. Obtenha um painel de prateleira superior a partir de um fornecimento elétrico adequado. E vai muito grande - no mínimo, 42-espaço, 60-espaço não é demais. Se o disjuntor principal para esse painel for muito grande, ignore-o - coloque um disjuntor de 100A nos espaços normais e volte a alimentá-lo (assim como ocorre neste painel).

    
27.01.2017 / 00:27

Certamente é possível, pois há muitas casas (mais antigas) com fogão elétrico e serviço de 100 A. No entanto, dadas as exigências de eletricidade da vida moderna, você se sacrifica em outras áreas. Essas casas mais antigas tendem a ser aquelas em que você não pode usar uma torradeira e um micro-ondas ao mesmo tempo, ou um secador de cabelo e a luz no armário. Você também pode decidir usar um disjuntor menor, já que tem gás, e apenas um forno elétrico, mas não um alcance elétrico completo.

O maior problema na sua situação é que o painel elétrico está cheio; não há mais pontos para colocar disjuntores. Então, se você quiser adicionar um disjuntor de 40 ou 50 A para um fogão, você precisa ter um painel maior no mínimo.

Você pode ter um cabo de entrada de serviço classificado para mais de 100 A, caso em que você pode atualizar para esse nível de serviço sem problemas *. No entanto, se a sua entrada de serviço for de apenas 100 A, a atualização além disso implicaria a passagem de um novo cabo do medidor para o transformador - o que poderia significar 100 pés de cabo grosso e caro e possivelmente valetamento.

Sim, você precisaria de um fio # 6 para o circuito de 50 A e, sim, precisaria de 4 condutores (3 + terra). Quando você obtém um painel maior, ele se encaixa no disjuntor 50 A, sem problemas.

* O disjuntor principal no seu painel será o menor dos seguintes: a classificação do seu cabo de entrada de serviço (do transformador para o seu medidor), seu medidor, os cabos entre seu medidor e painel e seu painel . Assim, você poderia ter um disjuntor principal de 100 A, porque o painel é classificado apenas para 100 A, mesmo que todo o resto da cadeia esteja classificado para mais (digamos, 125 A). Esse é o melhor cenário, pois significa apenas um novo painel, do qual você precisaria de qualquer maneira. Por outro lado, se é o cabo de entrada de serviço com classificação de 100 A, mas todo o resto está classificado para mais, você tem uma grande escolha a fazer.

    
26.01.2017 / 22:52

Nós (minha esposa e eu) temos um serviço de 100 amps. A casa foi construída antes de 1800, por isso passou por tubo e soquete para tar revestido para (meu trabalho) fiação moderna. Recentemente, um eletricista trocou o painel de fusíveis de 100 A para disjuntores de 150 A. mas o fornecimento ainda é de 100 amp. Temos um fogão elétrico (2 x 30 amp), aquecedor de água quente (2 x 20 amp) e lava-louças sobre ele, além de luzes elétricas normais, freezer, geladeira e tomadas. Nenhum microondas ou secador! O calor é caldeira a lenha e fogões a lenha. Ainda temos que ter um problema. Por isso, deve ser factível, mas eu sugiro strongmente um eletricista.

    
26.01.2017 / 23:57