Querendo saber se eletricista está me enganando na substituição do painel

3

Teve um eletricista para fazer algum trabalho. Não há problema com esse trabalho.

Enquanto lá ele disse que o meu painel elétrico foi de alumínio e eu posso querer substituir por cobre. Mais tarde, ele disse que ao abri-lo viu sinais de que deveria ser substituído e que o cobre seria aconselhável.

Eu percebo que cada caso é diferente e, certamente, se houver sinais ruins, devo corrigi-lo.

Mas aqui estão algumas das minhas preocupações.

1) Eles disseram que poderiam usar a mesma permissão de cidade ($ 450 aqui) para ambos os trabalhos. Soa como uma grande notícia, mas também parece que pode ser uma maneira de me convencer a fazer o trabalho agora?

2) Eles disseram que eu tenho um painel de alumínio que deve ser substituído e seria melhor ter cobre. Eu não sei como verificar isso e também tentei pesquisar isso e não encontrei muito online sobre "substituição de painéis de alumínio". Tanto quanto eu sei a fiação da minha casa é de cobre. Além disso, eu tive zero problemas com disjuntores de tropeçar na casa. Como nunca. Claro, isso pode ser um mau sinal se houver problemas reais, mas não tenho motivos para pensar que existem.

Ah, não tenho certeza da idade do painel, mas pode ser de 20 a 25 anos. Então, suponho que seja relevante.

3) Preço para substituição com painel de cobre, $ 4,150 mais impostos. $ 4500 se eu quiser incluir um protetor contra surtos. Parece muito mais alto do que eu li sobre on-line como diretriz geral, embora eu percebo que os preços podem ser regionais e há muita construção por aqui (Seattle) nos dias de hoje.

Será difícil obter outras estimativas antes que o trabalho seja feito, então talvez eu deva atrasar o trabalho até que eu possa? Isso parece razoável, mas provavelmente precisarei de uma nova permissão? Talvez valha a pena ter certeza de que não estou sendo enganado?

    
por BruceK 25.09.2018 / 16:03

3 respostas

Ele condenou um painel QO ... Sem até mesmo abri-lo

QO é o principal painel de nível industrial da Square D, e é algo atual. A forma como o painel de preços funciona, você pode obter o grau industrial por apenas alguns dólares a mais. (A Square D também vende uma linha de grade residencial chamada literalmente Homeline , é aceitável também, mas QO é excelente).

Então ele está errado. E perseguindo dólares obviamente. Mais perturbador ... ele não abriu com defeitos óbvios na localização do painel - ou para ser mais preciso, a remodelação foi feita por volta o painel. O trabalho elétrico original foi bem feito, mas alguém decidiu "terminar" o espaço e desconsiderou os códigos elétricos, provavelmente porque eram um carpinteiro.

Alguém se pergunta se o trabalho foi permitido, já que o AHJ permitiria que um guarda-roupas fosse colocado em frente a um painel elétrico?

O armário precisa ser demolido (ou pelo menos truncado), então há uma área de trabalho em frente ao painel. Ele deve ter 30 "de largura (o painel pode estar à esquerda ou à direita dos 30") e 36 "de profundidade para que o eletricista possa ficar no comprimento do braço. Ele deve ter pelo menos 6 pés de altura. E você deve manter claro o lixo armazenado.

Este é um trabalho de carpinteiro de US $ 500, não um trabalho de eletricista de US $ 4.500. A menos que o armário seja sagrado por algum motivo; George Washington pendurou o casaco lá? Talvez ele tenha pendurado o casaco no lado esquerdo do armário.

Alumínio

Tenho certeza que o eletricista lhe disse muito mais do que isso ... Mas a coisa do alumínio é o que está preso. Houve um problema na década de 1970 com o uso de fios de alumínio de má qualidade com receptáculos (terminações / grampos de fio) que não haviam sido adequadamente aprovados para o alumínio, e isso resultou em muitos problemas de arco que levaram a incêndios domésticos. Facilmente consertado com disjuntores de falta de arco, mas ainda há um um medo ooga-booga, estilo de pânico moral, onde qualquer fio de alumínio de qualquer tipo é considerado "cootie". Certamente, um eletricista de má qualidade poderia assustá-lo a fazer um trabalho desnecessário, mencionando a palavra-A.

A desculpa de alumínio é balderdash. Na verdade, o serviço e os alimentadores são de alumínio por um bom motivo, e o alumínio funciona bem nesses tamanhos de fio grandes. Então, vocês querem que os alças sejam de alumínio, já que os alças de alumínio são doadores universais - eles trabalham com Alumínio e Cobre. Os talões de cobre não são bons com fios de alumínio (e, na verdade, esse era o problema o tempo todo).

Ainda hoje, o alumínio não é usado para pequenos circuitos de ramais (luzes, tomadas, secadores etc.) por causa do cootie. A liga foi melhorada, as terminações agora-não-cobre foram amplamente melhoradas, e é legal ... Apenas ninguém faz isso.

Agora, em painéis, aqui estão as marcas que eu consideraria sólidas e que nem sequer pensariam em substituir:

  • Martelo Eaton / Cutler CH (Cutler Hammer) ou BR (BRyant).
  • Quadrado D QO ou Homeline .
  • Siemens / Murray
  • General Electric
  • Challenger, mas apenas o painel. Disjuntores Challenger são ruins e devem ser todos trocados por BR , que se encaixam corretamente devido a um relacionamento anterior com Bryant.

Zinsco, Stab-Lok e Federal Pacific (nos EUA) são perigosos e devem ser roubados. O Pushmatic é um painel fino, apenas obsoleto.

Se fosse eu ...

O problema não discutido aqui é que seu painel está cheio / overfull. Parece que você tem muito serviço, mas está usando disjuntores de "coisas duplas" para obter circuitos suficientes.

Aqui no SE, adoramos painéis grandes. Porque muitos circuitos hoje precisam de proteção AFCI ou GFCI, e esses disjuntores não estão disponíveis em material duplo. Além disso, é muito frustrante não poder instalar algo novo, como um carregador EV ou banheira de água quente, por causa de um painel completo.

Esse é um painel de 30 espaços, parece o tamanho padrão que se encaixa entre 16 "joists. Gostaria de obter outro como um subpanel - também 30 espaço, também QO, mas main-lug (sem disjuntor principal ) Encaixe-o na próxima baia para encaixar no mesmo espaço de trabalho do eletricista de 30 ". Mova 2-4 circuitos para o novo subpainel para liberar espaço e, em seguida, instale um disjuntor de 100A na alimentação principal para alimentar o subpainel.

Você terá 58 vagas no total, o que é um número muito feliz para uma casa bem equipada de médio / grande porte.

Agora você pode adicionar o que quiser sem preocupação. E se algumas barras de ônibus forem arquivadas, pare de usá-las - deixe os disjuntores arqueados no lugar conectados a nada e mova os fios para novos disjuntores.

    
25.09.2018 / 21:19

Painéis menos caros podem ser o alumínio, se é uma marca ainda fabricada hoje eu não mudaria. Se for uma marca como a zinsco, eu posso substituí-la se o buss mostrar sinais de arco. Falando preço está fora de tópico aqui, mas se você tiver fio de cobre que o preço soa muito alto para apenas substituir um painel. Ele lhe disse que você tem que trazer as coisas para o código atual se você substituir o painel na maioria dos casos, falhas de arco e GFCI's, tomadas resistentes à adulteração e GFCIs resistentes a intempéries em uso ou capas extras de serviço. Eu estou em Oregon e alguns dos requisitos são dispensados por apenas um painel, mas eu gostaria de conhecer o escopo do trabalho em primeiro lugar, apenas um painel é um trabalho fácil na maioria dos casos, então isso soa alto para mim.

Adicionado depois de ver fotos. Esse painel D quadrado é um dos painéis de topo ainda hoje, a menos que sejam observados danos nos ônibus. Eu não recomendaria a troca. Com o painel sendo colocado em um armário de roupas, se for substituído, ele precisará ser movido ou o armário rearranjado para ser um espaço elétrico dedicado de pelo menos 30 "de largura onde há espaço de trabalho (a abertura da porta) de pelo menos 30" em linha com o painel desde que é um armário raso. ) O NEC 110.26.A.1 requer 36 "da face do painel para ficar clara e 110.26.2 requer 30" de largura mínima ou a largura do equipamento (o painel pode estar em uma parede em um canto enquanto houver é de 30 "a partir da parede não é necessário para ser centrado). Última 240.24.D. Afirma o painel não pode estar em um armário de roupas, ou materiais facilmente inflamáveis. Assim, mover o painel seria necessário para instalar um novo (mais trabalho do que apenas substituindo o painel) .Espero que a informação adicional ajude.

    
25.09.2018 / 18:40

Parece que é caro e não é necessário. Barras de alumínio são uma opção válida para painéis principais e reduzem significativamente o preço. Não tenho certeza da sua instalação, mas muitas vezes os materiais custam menos de US $ 500 para uma típica instalação de 40 slots com disjuntores. É um trabalho de um dia completo para completar embora. Eu procuraria em outro lugar por citações.

    
25.09.2018 / 17:09