Ele condenou um painel QO ... Sem até mesmo abri-lo
QO é o principal painel de nível industrial da Square D, e é algo atual. A forma como o painel de preços funciona, você pode obter o grau industrial por apenas alguns dólares a mais. (A Square D também vende uma linha de grade residencial chamada literalmente Homeline , é aceitável também, mas QO é excelente).
Então ele está errado. E perseguindo dólares obviamente. Mais perturbador ... ele não abriu com defeitos óbvios na localização do painel - ou para ser mais preciso, a remodelação foi feita por volta o painel. O trabalho elétrico original foi bem feito, mas alguém decidiu "terminar" o espaço e desconsiderou os códigos elétricos, provavelmente porque eram um carpinteiro.
Alguém se pergunta se o trabalho foi permitido, já que o AHJ permitiria que um guarda-roupas fosse colocado em frente a um painel elétrico?
O armário precisa ser demolido (ou pelo menos truncado), então há uma área de trabalho em frente ao painel. Ele deve ter 30 "de largura (o painel pode estar à esquerda ou à direita dos 30") e 36 "de profundidade para que o eletricista possa ficar no comprimento do braço. Ele deve ter pelo menos 6 pés de altura. E você deve manter claro o lixo armazenado.
Este é um trabalho de carpinteiro de US $ 500, não um trabalho de eletricista de US $ 4.500. A menos que o armário seja sagrado por algum motivo; George Washington pendurou o casaco lá? Talvez ele tenha pendurado o casaco no lado esquerdo do armário.
Alumínio
Tenho certeza que o eletricista lhe disse muito mais do que isso ... Mas a coisa do alumínio é o que está preso. Houve um problema na década de 1970 com o uso de fios de alumínio de má qualidade com receptáculos (terminações / grampos de fio) que não haviam sido adequadamente aprovados para o alumínio, e isso resultou em muitos problemas de arco que levaram a incêndios domésticos. Facilmente consertado com disjuntores de falta de arco, mas ainda há um um medo ooga-booga, estilo de pânico moral, onde qualquer fio de alumínio de qualquer tipo é considerado "cootie". Certamente, um eletricista de má qualidade poderia assustá-lo a fazer um trabalho desnecessário, mencionando a palavra-A.
A desculpa de alumínio é balderdash. Na verdade, o serviço e os alimentadores são de alumínio por um bom motivo, e o alumínio funciona bem nesses tamanhos de fio grandes. Então, vocês querem que os alças sejam de alumínio, já que os alças de alumínio são doadores universais - eles trabalham com Alumínio e Cobre. Os talões de cobre não são bons com fios de alumínio (e, na verdade, esse era o problema o tempo todo).
Ainda hoje, o alumínio não é usado para pequenos circuitos de ramais (luzes, tomadas, secadores etc.) por causa do cootie. A liga foi melhorada, as terminações agora-não-cobre foram amplamente melhoradas, e é legal ... Apenas ninguém faz isso.
Agora, em painéis, aqui estão as marcas que eu consideraria sólidas e que nem sequer pensariam em substituir:
- Martelo Eaton / Cutler CH (Cutler Hammer) ou BR (BRyant).
- Quadrado D QO ou Homeline .
- Siemens / Murray
- General Electric
- Challenger, mas apenas o painel. Disjuntores Challenger são ruins e devem ser todos trocados por BR , que se encaixam corretamente devido a um relacionamento anterior com Bryant.
Zinsco, Stab-Lok e Federal Pacific (nos EUA) são perigosos e devem ser roubados. O Pushmatic é um painel fino, apenas obsoleto.
Se fosse eu ...
O problema não discutido aqui é que seu painel está cheio / overfull. Parece que você tem muito serviço, mas está usando disjuntores de "coisas duplas" para obter circuitos suficientes.
Aqui no SE, adoramos painéis grandes. Porque muitos circuitos hoje precisam de proteção AFCI ou GFCI, e esses disjuntores não estão disponíveis em material duplo. Além disso, é muito frustrante não poder instalar algo novo, como um carregador EV ou banheira de água quente, por causa de um painel completo.
Esse é um painel de 30 espaços, parece o tamanho padrão que se encaixa entre 16 "joists. Gostaria de obter outro como um subpanel - também 30 espaço, também QO, mas main-lug (sem disjuntor principal ) Encaixe-o na próxima baia para encaixar no mesmo espaço de trabalho do eletricista de 30 ". Mova 2-4 circuitos para o novo subpainel para liberar espaço e, em seguida, instale um disjuntor de 100A na alimentação principal para alimentar o subpainel.
Você terá 58 vagas no total, o que é um número muito feliz para uma casa bem equipada de médio / grande porte.
Agora você pode adicionar o que quiser sem preocupação. E se algumas barras de ônibus forem arquivadas, pare de usá-las - deixe os disjuntores arqueados no lugar conectados a nada e mova os fios para novos disjuntores.