Instalando um único receptáculo para cargas de motor e não gfci

1

Que tal instalar um único receptáculo no local, como abridores de porta de garagem, bombas de depósito, eliminação, etc.? Se eles são circuitos dedicados, eles ainda precisam ser protegidos por GFCI?

    
por Donna Lempert 20.09.2016 / 14:14

2 respostas

2014 NEC 210.8.A " Todos os receptáculos monofásicos de 15 e 20 amp de 125 volts instalados nos locais especificados em 210.8.a.1 até 10 shal possuem GFCI para pessoal. " (Isso significa 5 ma viagem na falha detectada). # 2 " Garagens, e também edifícios acessórios que tenham um piso localizado em ou abaixo do nível de ensino não destinados a habitações e limitados a áreas de armazenamento, áreas de trabalho e áreas de uso similar. "

Isso significa que todas as tomadas na garagem exigem GFCI, até mesmo tomadas de teto para abridores de portas de garagem. (Meu estado isenta a tomada dedicada atrás de um freezer ou um grande pedaço de equipamento não é facilmente movido. Todas as outras saídas, exceto um sistema de alarme, exigem proteção GFCI). Para uma bomba de depósito, se você não quiser proteção GFCI, obtenha uma bomba de 240V. As bombas de 120V requerem GFCI, mesmo para um circuito dedicado.

    
20.09.2016 / 15:47

Existiam exceções no código para circuitos individuais de 125 volts de 15 e 20 ampéres, onde um único receptáculo era fornecido para a conexão do equipamento para não exigir proteção de GFCI. No entanto, acho que todas essas exceções foram removidas do código.

Se você quiser evitar a proteção do GFCI, precisará usar um equipamento de 240 volts ou "conectado".

    
20.09.2016 / 17:24