As luzes não apagam depois de alternar os tipos de dimmer e mudam novamente

1

Os proprietários anteriores instalaram dois apliques - um dimmer. Aquela placa de controle de dimmers quebrou / quebrou (um tipo de glier) Eu tenho uma alternância de Ariadni que eu preferiria. O planador tinha a aparência de 3 fios (pólo único) 1 verde, 1 branco, 1 preto. depois de desligar o disjuntor, desconectar eu achei que na verdade 2 de cada - para os dois castiçais. Enrolei os dois pretos juntos, bem como as outras duas cores para si mesmos, em seguida, conecte-se ao novo interruptor. fui para testar e disjuntor / switch "estalou" conexões verificadas etc parecia bem. ligou o disjuntor de volta e as luzes estavam acesas. mas o dimmer não estava controlando, a luz ficava acesa. Desligue o disjuntor, reconecte sem pop, mas a luz permanece acesa, desconecte o novo comutador, mas o antigo, a mesma coisa - o disjuntor / interruptor estourou. os fios verificados acertam novamente o disjuntor e as luzes ficam acesas para o interruptor antigo. quando o disjuntor estourou, ele matou o interruptor do dimmer? a fiação é curta, pois não pode se despir. Opções ou soluções ou conselhos. Eu fiz interruptores em toda a casa este é o único problema até agora.

    
por Nancy 23.09.2014 / 15:14

2 respostas

Cada interruptor fica entre dois fios quentes. Um está sempre quente, da rede elétrica, e um está quente quando o interruptor está ativo, e aquele vai para o (s) dispositivo (s) controlado (s).

Parece que você conectou o fio quente (preto) diretamente da rede elétrica à passagem quente para os equipamentos. O interruptor sempre quente deve ser conectado a um fio preto no dimmer e o preto do aparelho ao outro preto no dimmer. Verifique o dimmer para ver se há uma marcação para indicar qual é qual.

A maneira mais fácil de testar quais fios pretos são quais é usar um testador sem contato. Desligue o disjuntor. Separe os fios pretos, coloque uma porca de fio na extremidade exposta de cada um e ligue a energia novamente. Verifique cada fio preto para ver se ele é registrado como quente no testador. Aquele que está quente é a corrente. Aquele (ou mais) que não vai para os equipamentos.

Em geral, todos os fios brancos (neutros) estão conectados. Isso pressupõe que o fio branco não está sendo usado como linha direta. Se for, deve ser marcado com um marcador preto ou um pedaço de fita preta. Da mesma forma todos os verdes e fios desencapados (terra) estão conectados.

Alguns dimmers precisam de um fio neutro e outros não. Parece que o seu faz. Deve estar ligado aos outros neutros. Da mesma forma, os motivos devem estar todos conectados.

    
23.09.2014 / 15:32

vou assumir; já que o poder tem que vir de algum lugar, esse cabo é energia do painel e o outro é da primeira luz. O que significa que você deve conectar os dois fios brancos com um conector de fio de torção. Em seguida, conecte os fios pretos aos terminais do switch, um fio por terminal.

Quando você o conectou como na primeira imagem, você criou um dispositivo de curto-circuito manual. Toda vez que você ligou o interruptor, você criou um curto-circuito.

    
24.09.2014 / 13:07