O fio para o subpainel é muito pequeno
Essa é a maior pegadinha daqui.
Presumivelmente, existe um disjuntor principal a montante deste ponto, por ex. Lado de fora. Os disjuntores protegem os fios . É dimensionada para proteger os fios de alumínio gordurosos que chegam a este painel. Os fios para o sub são muito menores e o disjuntor principal não pode protegê-los. Este tipo de painéis de ligação em cadeia é legal, mas todos os fios devem ser dimensionados para o disjuntor de proteção (ou vice-versa).
Existe uma possibilidade ainda pior: que se trata de um painel "Rule of Six" de ônibus dividido, projetado para ter 6 disjuntores principais em seus 12 principais espaços e esses são os únicos disjuntores. Nesse caso, os fios para o subpainel não teriam proteção alguma. O encadeamento em margarida como esse não deve ser feito em um painel da Regra de Seis.
Outros problemas
Conforme você observa, os terminais são tocados duas vezes. Você não pode fazer isso. Existem duas abas feitas para essa finalidade que fornecem 2 espaços vazios e 2 parafusos de ajuste. Isso permite que você defina o torque corretamente para cada tipo de fio independentemente.
Todos os fios são brancos. Você não pode fazer isso com fio 6 AWG ou menor. Se o fio for maior que 6 AWG (não parece assim), você ainda tem que marcar as pontas com fita marrom marrom vermelha laranja amarela marrom vermelha ou violeta ou papel absorvente. Isso não importa, porque você precisa puxar os fios e substituí-los por fios corretos.
A boa notícia
O principal método de fiação é o conduíte de metal, daí a notável falta de fios terra. O conduíte é o chão. Isso torna muito mais fácil substituir os fios errados. Geralmente, os alimentadores principais, como o do sub-painel, são de alumínio, mas, dependendo do tamanho do conduíte, talvez seja necessário usar fios de cobre para obter fios pequenos o suficiente para serem legais no encanamento existente.
Para corrigir
Comece por garantir que nossas suposições sobre os fundamentos estão corretas.
Em seguida, descubra onde seu disjuntor principal está. Se estiver fora de casa, podemos ter a ideia de continuar com o conceito de double-lugging:
-
examine o conduíte para os fios do subpainel e compare-o com a tabela de preenchimento de conduíte . Dado esse conduto, qual é o maior tamanho de fio que caberá 3 nesse conduíte?
-
Pesquise esse tamanho na tabela de ampacidade do fio e, ao trabalhar nas colunas 60C, procure uma "correspondência feliz" entre o tamanho do disjuntor principal, a ampacidade dos fios que caberão nesse canal e o custo.
-
Se puder encontrar uma correspondência feliz, substitua o cabo e substitua os terminais por duas saliências. Se você não puder, o encadeamento não funcionará.
Se o encadeamento não puder funcionar, você precisará mover os fios do subpainel para um disjuntor de 2 polos, neste painel, o que significa espaço neste painel.
- Você faz isso configurando um novo subpainel ao lado deste painel e movendo pelo menos 4 espaços de disjuntores para o novo subpainel próximo. (Se for um painel Rule of Six de divisão de barramento, você precisará liberar esses espaços na área superior da Regra dos Seis). Em seguida, instale os dois disjuntores de 2 polos, um para o subpainel próximo, um para o subpainel existente. Obtenha um bom subpainel para que você nunca mais tenha esse problema .
Se você ainda não substituiu os 3 fios brancos, agora é hora de fazer isso - 2 deve ser substituído por fios coloridos. Preto-preto ou preto-vermelho farão, como qualquer cor "quente" legal.