Um fio neutro deve estar conectado ao neutro para o medidor de energia?

0

Eu não estava trabalhando com esta caixa de disjuntor, mas eu estava interessado em ver o que estava acontecendo com apenas 3 disjuntores para todo o apartamento. Eu encontrei um neutro do apartamento indo para o neutro com o medidor de energia. Isso é seguro e para codificar? O que mais há de errado com essa foto?

    
por Frank 20.07.2014 / 23:58

4 respostas

Etiquetamos algumas coisas na sua foto, que podem ajudar você a entender o que está acontecendo.

Os fios que entram no painel são seus condutores de serviço, dos quais você tem dois "quentes" e um "neutro". De lá você tem condutores de circuito de ramificação "quentes", que são conectados através de disjuntores. Há também um circuito de ramificação "neutro", para cada circuito derivado.

Você parece estar preocupado que um dos condutores "neutros" do circuito de derivação seja terminado sob o mesmo terminal que o serviço "neutro". Qual é uma preocupação válida. Você teria que verificar a documentação ou a etiquetagem no painel, para determinar quantos condutores podem ser terminados naquele terminal. O National Electrical Code limita cada terminal a um condutor, mas permite que os fabricantes de dispositivos substituam isso, desde que haja documentação declarando isso.

Parece-me que o circuito antecede os outros dois, e possivelmente até o próprio painel. Eu estou supondo que quando eles atualizaram o painel, o condutor não alcançaria fisicamente o barramento "neutro". Em vez de unir o fio, eles simplesmente terminaram com o serviço "neutro".

    
21.07.2014 / 12:44

Não sei se entendi a intenção da sua pergunta. O fio neutro não é medido. Apenas passa pela caixa do medidor. Os medidores elétricos antigos não têm nenhuma conexão com isso.

Os medidores elétricos monitoram as duas pernas quentes e somam os quilowatts-hora com base no fluxo de corrente através delas.

fonte de foto .

A única coisa notável que vejo em sua foto é o número incomumente pequeno de circuitos. Isso faz sentido se aquecimento, ar condicionado, água quente forem fornecidos pelo proprietário ou bens comuns e você não tiver um fogão elétrico, lavanderia, etc. Nada além de algumas luzes e aparelhos eletrônicos.

    
21.07.2014 / 01:38

Lembre-se de que a energia é executada da fonte, através do medidor, até a caixa do disjuntor. Isso não é poder para medir, é o medidor FROM (duas fases, vermelho e preto). Faz todo o sentido para mim que o neutro também seja retirado da caixa principal através da caixa do medidor para a caixa do apartamento.

Não vejo nada questionável aqui.

    
21.07.2014 / 00:14

Para responder diretamente à sua pergunta, sim, o neutro deve ser conectado do medidor ao mesmo barramento que os circuitos individuais no apartamento para os disjuntores convencionais, que só trocam os fios quentes (pretos) . Para disjuntores GFCI ou AFCI, o fio neutro / branco conecta-se ao disjuntor, que tem seu próprio cabo para se conectar ao barramento neutro.

    
21.07.2014 / 02:58