Executando um novo circuito de 240v para um secador

0

Acabei de comprar uma casa com uma conexão a gás para a secadora, mas tenho uma secadora elétrica relativamente recente e perfeitamente funcional, então decidi usar uma linha de 240v em vez de comprar uma nova secadora a gás. Isto é o que eu pretendo fazer e queria executá-lo por vocês para ver se faz sentido e se há qualquer pegadinhas que eu deveria ter certeza de olhar para fora. (Também vou reler o "Wiring Simplified" de Richter / Schwann para ter certeza de que faço as coisas corretamente.)

  • O secador é classificado em 240 V, 30 amps. Ele vem configurado para uma conexão de 3 fios, mas isso pode ser alterado para uma conexão de 4 fios, separando o fio neutro e terra dentro do secador. (As instruções são fornecidas para isso no manual.)
  • Vou precisar usar uma conexão de 4 fios, já que o circuito que eu vou instalar é pós-1996 (por NEC)
  • A casa tem serviço elétrico de 200 amp
  • Eu adicionarei um disjuntor de 30 ampères ao painel principal e usarei Romex 10/3 NM-B c / terra.
  • A corrida do secador até o painel é de aproximadamente 50 pés ou menos

Alguma sugestão ou preocupação sobre o que precede? Obrigado.

    
por johnnyb1970 04.02.2016 / 18:43

1 resposta

Você entendeu.

Apenas certifique-se de separar o neutro e o solo na secadora e use um chicote e um recipiente de 4 fios.

Parece um plano.

Boa sorte!

    
04.02.2016 / 18:58