Você está correto sobre a analogia da eletricidade, as razões são normalmente custo e facilidade de instalação é mais fácil, mais rápido e mais barato para instalar um tubo de 1/2 "do que um tubo de 3/4". O tubo de 3/4 dará menos perda de atrito do que o tubo de 1/2 ". O dimensionamento de água através de uma casa é de trabalho de
- Conexão principal: A demanda simultânea total na casa (cálculo dado em uma tabela para casas domésticas que dá a quantidade nominal de fluxo para equipamentos normais, ou isso pode ser trabalhado manualmente para instalação não padrão, por exemplo, uma mansão)
- A execução do índice principal: o comprimento do índice até o equipamento mais distante (ou mais desfavorecido (que no doméstico é geralmente o mais distante) e as unidades de carga total para todos os equipamentos.
- Branch Pipes: dimensionados usando o comprimento do índice ainda e as unidades de carregamento de fixtures em cada ramificação
-
Filial da Filial: Como acima
Algumas coisas que afetam os cálculos são a pressão disponível no principal (para casas alimentadas principais), a altura da casa acima ou abaixo da altura principal (maior significa menos pressão, menor significa mais), o produto usado, por exemplo, materiais tem diferentes perdas por atrito e tamanhos.
Com o aumento da pressão é bom ter em mente (o que parece que você já entendeu), aumentar o tamanho do tubo não aumentará a pressão, apenas diminuirá a perda por atrito, proporcionando mais pressão disponível e vazão no destino final.
Se os seus interessados nos cálculos ou regs analisarem esta link para um exemplo