Consegue executar uma ferramenta de 230v no disjuntor de pólo único de 20 amps?

0

(Local: Ontário, Canadá, se isso faz diferença)

Eu quero executar uma serra de mesa de 230V 1 PHASE 9,6 AMP. Eu só tenho um único disjuntor de 15amp que não está sendo usado no meu painel.

Para operar a serra, é suficiente substituir o disjuntor de 15 ampères por um disjuntor de pólo único de 20 ampères e conectar uma nova tomada a ele (percebendo que a fiação precisa ser compatível com 20 ampères)? Ou eu preciso de um disjuntor bipolar?

    
por AfterWorkGuinness 26.06.2018 / 17:47

3 respostas

AFAIK, Canadá, usa o mesmo arranjo de fase dividida dos EUA para fornecer 230 V às instalações, com a tomada central aterrada como o fio "neutro".

Então, sim, você definitivamente precisa de um disjuntor bipolar. Ambos os fios "quentes" precisam ser protegidos contra sobrecarga de corrente.

    
26.06.2018 / 18:05

Na América do Norte, onde você está (obrigado por esclarecer a propósito), você não pode obter 240V de um único disjuntor. Você precisa de um disjuntor de 2 polos, cada polo conectado a uma das duas barras de barramento no painel do CB (há uma razão para essa estipulação).

Suas escolhas são ter um eletricista para ver se é possível consolidar um par de circuitos a fim de liberar outro espaço para que ele possa instalar um disjuntor de 2 pólos para sua serra, compre um motor de 120V para a serra, ou instale um transformador perto da serra de mesa que levará 120 V e dará 240 V de saída. Nenhuma dessas opções será barata, mas eu optaria por chamar um eletricista.

    
26.06.2018 / 18:09

Não. Você precisa lidar com o painel superestofado de alguma forma.

E por "você" eu quero dizer ou um eletricista ... ou você depois de jogar fora sua mentalidade de design eletrônico, digerir completamente um livro sobre eletrodomésticos, e fazer algumas perguntas aqui na pilha DIY. Você não pode google conhecimento assim, google só responde a perguntas e você precisa de uma cartilha bem arredondada sobre o assunto para saber quais perguntas fazer .

Assumindo que superamos as formalidades iniciais, como marcas perigosas FPE ou Zinsco, Desafiadores desonestos e difíceis de adquirir, e você tem um painel viável ... Então podemos conversar sobre o serviço que você tem , como reorganizar o que você precisa para obter os espaços de que precisa, se deveria estar fazendo um subpainel e como provisionar o disjuntor de que precisa.

Aliás, esse problema é típico de "Craigslist encontra" - a razão pela qual a coisa era barata no Craigslist é que o outro cara estava tendo problemas para ligá-lo também e nunca o executou para testar. Craigslist está saturado com ferramentas de 3 fases por esse motivo.

No entanto, dada a fome de energia desta serra, 240V monofásica (é monofásica? Direita?) é o tipo certo de energia para usar. 9,6 ampères está bem dentro da faixa de trabalho de um circuito de 240V @ 15A, bolo para um circuito de 240V / 20A. Mas mesmo que pudesse ser jumpeado por 120V, seria 19.2A, o que é realmente que beija os limites de um circuito de 20A. Tem um circuito de 30A em qualquer lugar? Secador? (Se assim for falar sobre isso , circuitos secadores podem ser estranhamente letais.)

    
26.06.2018 / 19:09