Não. Você precisa lidar com o painel superestofado de alguma forma.
E por "você" eu quero dizer ou um eletricista ... ou você depois de jogar fora sua mentalidade de design eletrônico, digerir completamente um livro sobre eletrodomésticos, e fazer algumas perguntas aqui na pilha DIY. Você não pode google conhecimento assim, google só responde a perguntas e você precisa de uma cartilha bem arredondada sobre o assunto para saber quais perguntas fazer .
Assumindo que superamos as formalidades iniciais, como marcas perigosas FPE ou Zinsco, Desafiadores desonestos e difíceis de adquirir, e você tem um painel viável ... Então podemos conversar sobre o serviço que você tem , como reorganizar o que você precisa para obter os espaços de que precisa, se deveria estar fazendo um subpainel e como provisionar o disjuntor de que precisa.
Aliás, esse problema é típico de "Craigslist encontra" - a razão pela qual a coisa era barata no Craigslist é que o outro cara estava tendo problemas para ligá-lo também e nunca o executou para testar. Craigslist está saturado com ferramentas de 3 fases por esse motivo.
No entanto, dada a fome de energia desta serra, 240V monofásica (é monofásica? Direita?) é o tipo certo de energia para usar. 9,6 ampères está bem dentro da faixa de trabalho de um circuito de 240V @ 15A, bolo para um circuito de 240V / 20A. Mas mesmo que pudesse ser jumpeado por 120V, seria 19.2A, o que é realmente que beija os limites de um circuito de 20A. Tem um circuito de 30A em qualquer lugar? Secador? (Se assim for falar sobre isso , circuitos secadores podem ser estranhamente letais.)