O que acontece quando dois circuitos separados são conectados a um disjuntor de 120 / 240v?

0

Após uma remodelação na cozinha, meu micro-ondas de 1650 W foi conectado a uma tomada dedicada conectada a um disjuntor de 120/240 v (não tandem). Outro circuito com quatro saídas de cozinha está conectado ao mesmo disjuntor. Minha pergunta é se um ou outro circuito será exposto a todo o potencial de 240 volts, ou se os circuitos estão necessariamente limitados a 120 volts, porque eles estão separados. Depois de apenas alguns dias, o microondas ligado à linha dedicada morreu. Eu estou querendo saber se isso é porque foi exposto a maior tensão ou algum outro motivo. Uma etiqueta na máquina diz que nunca deve ser usada em um circuito com mais de 120 volts. Preciso fazer o eletricista fazer mudanças ou o microondas morreu de causas naturais?

    
por Pam H. 03.09.2017 / 00:11

4 respostas

Um disjuntor de dois pólos pode ser usado para criar um circuito ramificado de múltiplos fios. Deve ter um cabo de 3 fios com um solo vazio. As duas pernas quentes teriam 240 volts entre elas e cada uma terá 120 volts para o neutro.

Se o neutro tiver uma conexão ruim com a origem do circuito, é possível obter tensões estranhas, já que as cargas estão agora em série entre as duas pernas quentes. Então você está dividindo 240 volts entre as cargas se o neutro estiver desconectado. Por exemplo, isso poderia fazer com que o microondas ou outras cargas tivessem 180 volts, enquanto as outras cargas teriam 60 volts. Isso pode causar danos aos seus aparelhos.

Verifique a tensão na fiação e verifique se há conexões ruins antes de usá-la.

Boa sorte!

    
03.09.2017 / 00:30

Peça a um eletricista para fazer as alterações, já que você sabe que esses fios devem estar em disjuntores de pólo único.

Mais do que provavelmente, microondas morreu de causas naturais. Não foi oferecida mais voltagem nessa configuração, apenas não a proteção correta para proteger sua casa do perigo potencial de incêndio. O springshock embutido no disjuntor requer um pouco mais de força física para disparar em caso de falha.

    
03.09.2017 / 00:17

Isso soa como um circuito ramificado de multicamadas 2 hotts compartilhando 1 neutro cada tomada conectada com 1 quente e neutro terá apenas 120v com mudanças de código recentes, isso deve ser um disjuntor de trip polar comum, mas em anos passados os disjuntores apenas precisava estar em pernas separadas. Se ele estava errado com 2 hotts para 1 tomada, seria 240v ea maioria dos aparelhos iria subir na fumaça. Se ambos os disjuntores estivessem na mesma perna, o neutro ficaria sobrecarregado, mas isso não causaria a falha do microondas, a menos que o neutro se abrisse.

    
03.09.2017 / 00:34

Nada de errado com isso

Um circuito de ramais múltiplos é perfeitamente permitido e seguro. Você precisa seguir as regras para esses circuitos.

Existem muitas maneiras de conectar um MWBC. Uma maneira comum é como um "tee", onde os dois pontos seguem direções separadas em um certo ponto, e o neutro se divide nesse ponto e vai para os dois lados. Muitas vezes isso acontece na primeira saída ou antes dela.

Uma das regras mais importantes é que os neutros devem ser pigtailed . Isso só se aplica "antes (ou no) tee". Muitas vezes, com receptáculos e outros, há dois "parafusos" neutros, e você coloca o suprimento em um, e a alimentação a jusante no outro. Você não pode fazer isso com um MWBC. Se você remover esse receptáculo, desconectará o neutro de ambos os lados!

Se um neutro é quebrado em um MWBC, isso significa que os circuitos de 120V em uma perna estão agora em série com os circuitos de 120V na outra. A tensão em ambos os lados irá adicionar até 240V, mas não será de 120V e irá balançar em todo o lugar, dependendo da carga. Isso tenderá a fritar tudo.

Em outras palavras, você deve certificar-se de que suas conexões neutras sejam absolutamente perfeitas.

Na idade de produtos baratos, uma falha de microondas não indica um neutro MWBC perdido. No entanto, o meu palpite é que o MWBC vem para o receptáculo de microondas, um lado (por exemplo, vermelho) serve apenas para esse receptáculo, o outro lado (preto) e o neutro continuam além para servir os recipientes do contador. Certamente o primeiro receptáculo é um GFCI. Se o instalador era um hack, ele colocou a fonte e a carga neutra em backstabs no receptáculo em vez de pigtailing. E o backstab do lado da linha falhou sob carga pesada, porque é isso que os backstabs fazem. Isso causaria o problema neutro.

Então, com muita cautela, eu verificaria a conexão do neutro tanto no receptáculo de microondas quanto no painel de serviço. Se não for pigtailed, pigtail isso.

Se você realmente quer , você pode rasgar o 12/3 e substituí-lo por 12/2/2 e executar neutros redundantes. Mas eu não faria. MWBCs são bons se você os fizer corretamente.

GFCIs são complicados

Os dispositivos GFCI comparam a corrente no fio neutro vs quente; eles devem ser iguais, ou para ser mais precisos, eles devem adicionar até zero. (A corrente flui em direções opostas). Se o fizerem, então toda a corrente é contabilizada e nenhuma está vazando através de um humano.

Não há problema em colocar um GFCI em um MWBC, você deve simplesmente usar um dispositivo GFCI de 2-polos (normalmente um disjuntor) que adiciona corrente em 3 fios - os dois hots e o neutro. Isso é caro embora.

Se o MWBC estiver conectado como um "tee", com o neutro compartilhado em um certo ponto e dois subcircuitos saindo em direções diferentes, um GFCI simples de 120V pode ser usado após o "tee". Esta é uma configuração muito comum em cozinhas.

    
03.09.2017 / 02:04