Quarto 10 graus mais frio que o resto do chão!

0

Estou no meu juízo final. Eu acabei de me mudar para uma nova (para mim) casa de 2 andares (1998) que tem alguns problemas esquisitos de aquecimento. A casa é de cerca de 3200 pés quadrados no andar de cima é aquecida por um forno localizado no sótão. é um forno a gás de velocidade variável de 2 estágios Amana AMH80453ax. Existem 4 quartos no andar de cima, todos fornecidos por este forno.

Aqui está a questão: O nosso quarto principal é regularmente 10 graus mais frio do que a temperatura do termóstato e o resto do andar de cima. Mas não o tempo todo. Isso é com todas as portas abertas entre os quartos. Algumas outras notas importantes - A nossa sala de bônus fica no 2º andar e é aquecida pela unidade no térreo. Esta sala é regularmente 5 graus mais quente do que o termostato indicado. O forno de baixo é um auto-contido A / C / Furnace fora eo trabalho do duto está no espaço de rastreamento. Eu moro no Tennessee. Além disso, com base em minha análise amadora, o ar que sai das aberturas do andar de cima não é muito quente e normalmente "parece" de baixo volume. Eu verifiquei o duto várias vezes e parece estar bem sem vazamentos / sem abafadores bloqueando o fluxo. Limpe o filtro. O quarto principal não é sobre a garagem ou tem escadas do sótão. As janelas são as mesmas nesta sala que o resto da casa.

Alguém tem alguma opinião sobre isso?

    
por stewtenn 14.02.2016 / 04:44

2 respostas

A variação da temperatura de sala para sala que é diferente do termostato é um fato básico do comportamento operacional. você terá que se acostumar com alguma variação!

É possível uniformizar as diferenças alterando a quantidade de ar aquecido que chega a cada sala. Isso geralmente é feito usando controles de ventilação em cada sala para permitir mais ou menos ar em cada espaço. Às vezes, também há amortecedores de tubo de ventilação ou desviadores que também podem ser ajustados. Um exercício de equilíbrio geralmente é um processo interativo que requer tempo e paciência.

Um sistema bem equilibrado só permanecerá assim se as mesmas condições se aplicarem como quando o balanceamento foi feito. Algumas destas condições incluem a temperatura do ar exterior, o estado das coberturas das janelas, se as portas estão abertas, fechadas ou parcialmente abertas e se as janelas permanecem no mesmo estado (fechadas ou abertas).

Observe que um sistema balanceado para aquecimento pode ter um conjunto totalmente diferente de ajustes para otimizar o resfriamento durante as partes mais quentes do ano.

Então, como você pode ver, você pode tentar fazer pequenas mudanças graduais em sua configuração. Tente fechar mais as aberturas de ventilação que alimentam a área onde o termostato está localizado e abra um pouco mais, se ainda não estiver totalmente aberto, na sala mais fria. Lembre-se - processo iterativo.

    
14.02.2016 / 05:28

Se o trabalho do duto estiver no sótão, mesmo que não esteja obviamente vazando, ainda é aconselhável isolá-lo. Assumindo que o Forno está de volta ou mais distante do quarto principal, o quarto principal teria o trabalho mais longo de dutos e o ar poderia ser facilmente resfriado enquanto ele estava correndo para o quarto principal. Eu adicionaria um monte de isolamento nas laterais e no topo do duto e veria se isso faz diferença.

Você provavelmente poderia verificar se esta é a causa, vendo se a parte superior do duto está visivelmente quente, se é então que o calor está se dissipando no ar acima dele.

    
15.02.2016 / 19:32