Pressão muito baixa no final do tubo de gás natural

1

Em nossa nova casa, eu encontrei um tubo de cobre de gás natural de 1/2 polegada que percorre todo o caminho do porão até o segundo andar, em uma pequena sala que costumava ser uma cozinha anos atrás.

A linha tem cerca de 80 pés e corre FORA da casa, na parede.

Na cozinha do segundo andar, no final da linha, todos os acessórios estão no lugar para ligar um fogão a gás, incluindo uma velha escola muito grande e pesada procurando regulador Fischer.

No porão, a linha termina em um encaixe de flange desconectado, e fica bem ao lado do sistema de tubulação de ferro preto de 1/2 polegada instalado mais recentemente.

Queremos usar a cozinha no andar de cima novamente, então comecei a colocar um Tee no porão para conectar o longo tubo de cobre à tubulação de gás natural.

Um monte de graxa de cotovelo, fita de teflon amarela e acessórios de gás depois, o tubo é reconectado, tudo é testado e OK, e eu conecto o antigo fogão Gurney que estava na cozinha do segundo andar do sistema.

Para nossa alegria, acende-se, mas a chama é muito baixa. Desconectei a mangueira flexível do fogão e liguei rapidamente a válvula de gás. Na verdade, o som do gás saindo é muito mais fraco do que na cozinha do primeiro andar, onde tudo funciona como deveria.

Uma última coisa, coloquei o Tee na tubulação do porão APENAS APÓS o regulador Maxitrol de 2 psig que regula a faixa de gás de cozinha do primeiro andar.

Então, minhas perguntas são as seguintes:

1 - Devo ter conectado o Tee no porão ANTES do regulador de 2 psig e, em vez disso, colocar um regulador no final da longa linha de cobre, no segundo andar?

2 - Poderia operar uma linha de mais de 80 pés de comprimento APÓS um regulador causar baixa pressão de gás naquele ponto?

3 - O que mais poderia causar baixa pressão de gás no tubo depois de uma corrida de mais de 80 pés?

Eu acho que é uma possibilidade que o tubo de gás de cobre está entupido em algum lugar ao longo de seu comprimento? Isso é algo que acontece? Eu inspecionei visualmente o tubo ao longo de todo o seu comprimento e ele não parece estar em qualquer lugar.

Alguma idéia?

PS Instalei canos de gás (propano e natural) em RVs e trailers no passado e nunca tive um vazamento ou um problema, pois sou muito cuidadoso com tudo, então, por favor, não me aconselhe a chamar um gás melhor primeira coisa. Eu posso chegar lá, mas por enquanto é muito na minha gama de habilidades.

PPS Estou no Canadá, então a tubulação de cobre é Code afaik.

Obrigado a todos

EDIT: eu medi o comprimento do tubo e é realmente mais perto de 80 pés, com 6 curvas de 90 graus. Uau, muito mais do que eu pensava.

    
por cannotcompute 17.01.2015 / 22:04

1 resposta

Seu regulador 2 # provavelmente está reduzindo a pressão para cerca de 1/4 psi, que é o que a maioria dos aparelhos precisa. Colocar o tee após o regulador e executar uma linha de 80 pés não será suficiente. Corridas mais longas geralmente precisam de tubulação maior. Sua linha de 1 / 2in não será capaz de acompanhar. Você provavelmente deveria ter rodado a linha de 2psi (ou seja, um tee antes do regulador) e instalado um segundo regulador lá em cima.

Aqui nos Estados Unidos, a maioria das casas é alimentada a 1 / 4psi após o medidor e, se houver problemas com a tubulação ou a necessidade de aparelhos grandes, geralmente a pressão pode ser aumentada para 2PSI. Já que você tem 1/2 "tubulação de gás, isso pode explicar por que você tem 2 PSI de gás. Na minha casa, a linha chegando é 1-1 / 4".

    
10.06.2015 / 06:45