Como posso impedir que este receptáculo GFCI desarme?

4

Na minha garagem eu tenho dois receptáculos de parede em lados opostos da garagem. De um lado, o receptáculo é um receptáculo GFCI e o outro lado é normal. No receptáculo normal, tenho um pequeno congelamento profundo e um refrigerador conectado. Algumas vezes por dia eu saio e nem a geladeira nem o freezer estão funcionando, e o receptáculo da GFCI na outra parede está tropeçado.

Alguma sugestão sobre o que posso fazer para corrigir isso?

    
por twreid 09.04.2013 / 21:21

4 respostas

The below steps describe how to disable a safety feature by removing GFCI protection from your circuit. Check with local codes and verify that the problem isn't simply a bad GFCI or malfunctioning appliance before considering following these steps.

Parece que sua tomada normal está conectada ao GFCI, tornando-a uma tomada protegida.

Desligue a energia e remova o GFCI. Você deve ver os fios preto e branco conectados aos terminais "LINE" e outro par conectado aos terminais "LOAD". Dispositivos com motores podem disparar tomadas GFCI devido a cargas indutivas na partida ou no desligamento.

Arranje algum fio sobressalente. Se você não tiver nenhum, compre um pé de 14/2 de arame doméstico na loja local Orange ou Blue Big Box. Também pegue algumas porcas de arame com classificação de 3 a 14 ga.

Você precisará cortar fios de "jumper" brancos e pretos de 4 a 6 polegadas e remover as pontas.

Desconecte todos os fios do GFCI e aperte os parafusos LOAD até o fim. Eu gosto de gravá-las com fita isolante.

Conecte uma extremidade aos Terminais LINE, combinando branco a branco e preto a preto. (O parafuso de latão é preto, o parafuso de metal é branco. O parafuso verde é moído (verde ou nu).

Agora conecte os três fios brancos com uma porca de fio. Da mesma forma, ligue os negros. Estes são chamados Pigtails.

Ligue os dois fios terra restantes ao parafuso terra (verde) no GFCI.

Encha os fios e monte novamente a tomada.

Você acabou de desproteger a geladeira e o freezer. No entanto, eu coloquei um rótulo na caixa desprotegida "NOT GFCI" para que um futuro proprietário não faça nenhuma suposição.

EDIT: Pode haver um requisito de código para ter todos os circuitos de garagem protegidos por GFCI. Verifique com sua autoridade local antes de fazer isso.

NEC 2008

210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel.
(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in (1) through (8) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.

(2) Garages, and also accessory buildings that have a floor located at or below grade level not intended as habitable rooms and limited to storage areas, work areas, and areas of similar use.

    
09.04.2013 / 21:32
Uma tomada de GFCI funciona medindo os elétrons mágicos dentro e fora das pernas quentes e neutras e se eles são diferentes em certa quantidade, aciona o circuito para impedir que a eletricidade flua, com base no princípio de que esses elétrons estão indo para algum lugar ruim (seu corpo, talvez).

Se a tomada normal estiver conectada ao lado LOAD do GFCI (o que parece ser devido à sua declaração de problema), o domínio do seu problema é a tomada GFCI, o cabeamento do GFCI para a tomada normal, o tomada normal, e o freezer e geladeira. Como primeiro passo, tente desconectar o freezer e a geladeira para ver o que acontece sem que eles sejam conectados.

No entanto, mais do que provável, os motores do compressor em um ou outro estão com defeito e, em termos gerais, esses dispositivos não devem estar em GFCIs.

    
09.04.2013 / 21:34

Acho que a melhor coisa a fazer seria instalar um circuito separado que serve apenas o freezer. Ter seu próprio circuito reduzirá as chances de ser desarmado. Você também pode tentar substituir a tomada GFCI por uma tomada comum e, em seguida, usar um disjuntor GFCI e verificar se esse arranjo funciona melhor.

Observação : O Tester101 diz que essa isenção não existe mais e que eu aceito palavra sobre o meu. Vou deixar isso aqui, caso alguém queira verificar por si mesmo (entrando em contato com seu inspetor elétrico local). Além disso, é bom saber que isso não se aplica mais:

Este site é a única coisa que eu ' Estou achando agora que tinha a linguagem de isenção que eu estava pensando:

  • Refrigerators and freezers that are permanently located in the garage and are not movable are not required to be protected by GFI.
  • The outlet may be a single outlet or the outlet may not be readily accessible.

A NEC 2005 continha esta exceção para 210.8 (A) (2)

Exception No.2 to (2): A single receptacle or a duplex receptacle for two appliances located within dedicated space for each appliance that, in normal use, is not easily moved from one place to another and that is cord-and-plug connected in accordance with 400.7(A)(6), (A)(7), or (A)(8).

Esta exceção foi removida na versão de 2008 do National Electrical Code.

    
10.04.2013 / 01:43

Existem diferentes tipos de GFCI , você pode ter um que seja muito sensível para o trabalho.

Um tipo G irá disparar imediatamente, no entanto, um S ou T atrasará o disparo e permitirá que a corrente se estabilize durante um surto, como o início de um motor de indução.

    
04.12.2014 / 22:12