The below steps describe how to disable a safety feature by removing GFCI protection from your circuit. Check with local codes and verify that the problem isn't simply a bad GFCI or malfunctioning appliance before considering following these steps.
Parece que sua tomada normal está conectada ao GFCI, tornando-a uma tomada protegida.
Desligue a energia e remova o GFCI. Você deve ver os fios preto e branco conectados aos terminais "LINE" e outro par conectado aos terminais "LOAD". Dispositivos com motores podem disparar tomadas GFCI devido a cargas indutivas na partida ou no desligamento.
Arranje algum fio sobressalente. Se você não tiver nenhum, compre um pé de 14/2 de arame doméstico na loja local Orange ou Blue Big Box. Também pegue algumas porcas de arame com classificação de 3 a 14 ga.
Você precisará cortar fios de "jumper" brancos e pretos de 4 a 6 polegadas e remover as pontas.
Desconecte todos os fios do GFCI e aperte os parafusos LOAD até o fim. Eu gosto de gravá-las com fita isolante.
Conecte uma extremidade aos Terminais LINE, combinando branco a branco e preto a preto. (O parafuso de latão é preto, o parafuso de metal é branco. O parafuso verde é moído (verde ou nu).
Agora conecte os três fios brancos com uma porca de fio. Da mesma forma, ligue os negros. Estes são chamados Pigtails.
Ligue os dois fios terra restantes ao parafuso terra (verde) no GFCI.
Encha os fios e monte novamente a tomada.
Você acabou de desproteger a geladeira e o freezer. No entanto, eu coloquei um rótulo na caixa desprotegida "NOT GFCI" para que um futuro proprietário não faça nenhuma suposição.
EDIT: Pode haver um requisito de código para ter todos os circuitos de garagem protegidos por GFCI. Verifique com sua autoridade local antes de fazer isso.
NEC 2008
210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel.
(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in (1) through (8) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.(2) Garages, and also accessory buildings that have a floor located at or below grade level not intended as habitable rooms and limited to storage areas, work areas, and areas of similar use.