Diferentes calibres de fio

1

Minha casa é de 54 y / o. Anos atrás, o painel do circuito foi atualizado para todos os 20 amperes, com exceção do AC e do forno. Eu estou adicionando uma luz de lata que usa 12 - 18 bitola de arame. Eu escolhi calibre 14. Eu estou querendo amarrá-lo para o interruptor on / off existente, que eu acredito que pode ser ligado com fio de bitola 12. É seguro amarrar o calibre 14 aos 12?

    
por user94440 18.12.2018 / 22:46

3 respostas

Não, você não pode usar fio de calibre 14 em um circuito de 20 amp. Você precisa usar fio de calibre 12.

    
18.12.2018 / 22:56

O que o switch atualmente troca? Você faria a emenda na luminária existente ou na própria caixa (não sei por que você faria isso e provavelmente terá espaço ou problemas neutros).

Você deve verificar o disjuntor que controla o circuito do comutador. Se for 20A (provavelmente com fio de calibre 12) e você quiser continuar com o fio de calibre 14, verifique suas cargas e diminua o tamanho do disjuntor para 15A. Você provavelmente é melhor servido apenas continuando com calibre 12. Se a sua fiação existente é de alumínio, você também deve unir a nova fiação de cobre com uma porca Al / Cu para evitar a corrosão.

    
18.12.2018 / 23:00

Vá em frente, , mas você precisará alterar o disjuntor desse painel para 15A . Coloque também uma etiqueta no fio # 12 indo para aquele disjuntor que diz "fio # 14 no circuito".

Além disso, qualquer receptáculo de 20A nesse circuito (Sr. Winky) deve ser alterado para receptáculos de 15A (Mr. Horror).

Aos, se as cargas com fio nesse circuito totalizarem 7,5 A ou mais, você não poderá ter nenhum receptáculo, ou as cargas deverão ser alteradas para cargas de tração menores.

Ainda quer fazer isso?

    