Existe um A / C através da parede que funciona com termostatos externos?

4

Nossa casa de dois andares com estrutura em A só tem dutos no andar de baixo, com aberturas no chão. Fica muito quente no andar de cima durante o verão, mas como a metragem quadrada do andar superior é menor do que a de baixo, estávamos pensando que seria mais econômico ir com um ar-condicionado no andar de cima. Mas eu sou um grande fã do termostato Nest, então estou tentando encontrar uma unidade de A / C que aceite um termostato externo. Alguma idéia por onde começar? O Google decide arbitrariamente se aplica "montagem na parede" a "termostato" ou "condicionador de ar", mas não a ambos.

    
por alord1689 02.06.2012 / 08:32

5 respostas

ALGUNS modelos GE AJCMxx, AJCQxx, AJEMxx ou AJEQxx têm a capacidade de conectar um termostato padrão de 24 VAC "Classe 2". Isso é explicado nos manuais, que acredito que você possa baixar do GEAppliances.com.

Eu gostaria de ter pensado nisso quando comprei meu A / C direto - é melhor que o termostato interno do tubo de gás.

    
29.08.2016 / 21:08

Você deve pelo menos considerar conversar com uma pessoa do A / C. Supondo que sua unidade existente é grande o suficiente, você pode apenas executar uma linha de dutos até o 2º andar. Geralmente eles encaixotam em um quadrado de 1 pé no canto de um quarto ou armário para executar o duto.

Além disso, eu sei que alguns através das unidades de parede trabalham com termostatos, porque eu os vi em edifícios de apartamentos por aqui. Eu também vi mini splits ligados a termostatos em hotéis, então tenho certeza que é possível também. Normalmente eles terão a pequena unidade de controle no mini split fechado com uma nota dizendo para você usar o termostato.

    
24.07.2012 / 22:09

Deixe-me ver se entendi isso. Na estação quente, nenhum ar, ou ar insuficiente no espaço do piso superior é retornado através da ventilação para o trocador, porque o único orifício de retorno está situado em algum lugar no primeiro andar ... de modo que o ar frio seja soprado pelo chão. os registros esfriam o grande espaço do térreo (onde o ar frio tende a afundar), mas é "capturado" pela "sucção da abertura de retorno antes que tenha qualquer chance de chegar e transferir calor do piso superior (onde, além do calor subindo e sendo capturado lá, o calor também é conduzido para dentro via telhado / parede Então, o que você tem, essencialmente, é um piso superior (importando condutivamente calor) que é isolado da parte central da casa com ar condicionado. ter a casa (especialmente o espaço do piso superior) tão estanque que o excesso de ar quente subindo um quadro para o início, ambos ou ambos, é demais para uma abertura de retorno no piso superior ou não pode escapar do volume do piso superior por outro caminho .

Então vamos ver se alguma coisa fundamental foi tentada ou considerada. Você já tentou abrir uma janela no andar de cima para ver se algum escape de ar quente permite pelo menos alguma melhora no resfriamento de toda a casa? Você já olhou para a possibilidade de mover ou adicionar a abertura de retorno no piso superior para que não fique isolado do piso inferior? Talvez tal caminho de retorno pudesse ser na forma de uma “pilha” externa de dutos direcionando ar para o qual o calor foi transferido para o andar de cima, de volta para o trocador no solo?

Além disso, há amortecedores no duto de rastreamento com o qual, mas como "equilibrar" os registros de piso, você pode garantir que o ar mais frio seja sempre entregue ao (s) registrador (s) mais próximo (s) caminho (pense escada bem, caso de espiral, escada, etc, ou mesmo caminho de grade teto-chão para o espaço do piso superior? Ou, se não amortece nos dutos, então são os fluxos de registros de chão, eles próprios, ajustáveis?

Outra coisa. Para que fim você precisaria da unidade de janela / parede no andar de cima controlada por um termostato de parede? Você está pensando em controlar a unidade windor / wall a partir da central principal, ar central t-stat? Em caso afirmativo, você não teria a mesma situação ruim ... porque a unidade de parede superior nunca ligaria ... porque sua t-stat integrada é removida de qualquer loop de ciclismo?

Para que a central e a unidade de parede não trabalhem umas contra as outras, simplesmente isolar o piso superior da parte inferior (portas de fechamento ou aberturas de escada, digamos) permitiria que a unidade de parede esfriase o piso superior com seu próprio sistema integrado. termostato sempre que o piso superior precisava ser ocupado. Pelo conflito da Central-Wall Unit eu quero dizer que a saída de retorno do primeiro andar de volta para o trocador provavelmente também irá drenar o ar da unidade de baixa tonelagem para cima ... então você tem a unidade no andar de cima sem ar de recirculação suficiente ... o resultado pode ser reduzido ao compressor, com consumo de eletricidade proporcionalmente maior e gasto para a quantidade desejada de aumento de remoção de calor no andar de cima.

    
23.10.2012 / 14:54

Outra opção que um termostato de 24VAC é usar um termostato de tensão de linha para alternar totalmente a energia para a unidade.

Uma variante é do tipo plug-in ( como essa ).

Existem versões com fio para aquecimento, elas também podem existir para resfriamento.

Não tenho certeza de como o NEST funciona especificamente, mas se ele tiver uma versão de voltagem de linha que funcione para isso também.

    
15.01.2018 / 02:33

Semelhante a esta resposta existe um mecanismo para usar um termostato de 24 VAC, mesmo se a própria unidade de CA não é diretamente compatível. Você pode usar um contator controlado por um termostato para alternar a energia para a unidade A / C. Eu tenho visto várias conexões deste tipo para aquecimento elétrico e acho que o mesmo princípio funcionaria para AC.

Nota - Um contator é basicamente um relé robusto (comutador acionado eletricamente) que pode suportar os 120 (ou 240) volts completos & corrente de um aparelho maior.

Você gostaria de pensar um pouco sobre a configuração de "banda morta" do termostato para garantir que a unidade de CA não seja ligada / desligada com muita freqüência, o que poderia danificá-la ou reduzir sua vida útil. Banda morta é a diferença entre os pontos de ativação e desativação do termostato. por exemplo, se você definir sua estatística para 70 F, na realidade, ela poderá ser ativada em 71 e OFF em 69. (Isso também é conhecido como histerese).

    
15.01.2018 / 02:37