Conformidade com o código - como faço para passar o eletroduto EMT através de uma parede interna?

1

Eu moro em Fairfax, Virginia. Preciso saber como passar o conduíte EMT de 1/2 polegada através de uma parede interna, respeitando o código. Mais detalhadamente, tenho um subpainel em uma garagem anexa. A partir desse sub-painel, planejo adicionar três circuitos - dois circuitos para tomadas dentro da garagem e um circuito para uma tomada externa. Todos estão sendo feitos com tomadas montadas na superfície e tubo EMT de 1/2 polegada montado na superfície, usando o fio THHN. Para a tomada ao ar livre, planejo passar o eletroduto EMT para a parede de trás da garagem e, em seguida, passar pela parede traseira da garagem e entrar em um armário de armazenamento adjacente. Depois de mais cerca de um metro e meio de eletroduto EMT no armário, faço a transição do fio THHN para um comprimento curto (alguns centímetros) de Romex externo em uma caixa de junção interna antes de penetrar na parede externa para montar a saída externa. O armário de armazenamento tem portas que abrem apenas para fora da casa, não é um armário dentro da casa. Quais são minhas opções para passar o conduto por essa parede interior?

    
por Joel 30.07.2018 / 17:39

1 resposta

Não há mágica aqui

Os eletrodutos podem simplesmente passar pelo drywall à vontade, já que são legais para uso em aplicações expostas e ocultas. Se isso fosse uma penetração da barreira de incêndio da casa-garagem, eu a colocaria com um produto de calafetagem apropriado para a aplicação, mas como não é, simplesmente espetar o conduto através de um buraco no drywall fará o truque. Não se esqueça de verificar novamente para certificar-se de que você não está prestes a tentar executar o EMT através de algo diferente de drywall embora!

    
09.09.2018 / 06:03