Uso de um appliance de 18.3 AMP sobre fiação de calibre 14

1

Eu comprei recentemente uma sauna interna de infravermelho que puxa 18,3 amperes Eu li que a capacidade máxima para fiação de calibre 14 é 17 amp em um serviço de 110 volts Posso usar com segurança um disjuntor de 20 AMP com fiação de calibre 14 para um appliance puxando 18,3 amps?

    
por Brad 22.01.2016 / 16:02

2 respostas

Não. Não não não não não.

O único propósito do disjuntor é proteger a fiação do superaquecimento. Não é só para ser um buzzkill. Se você usar um disjuntor muito alto para o fio, perderá essa proteção e haverá uma possibilidade muito real de superaquecimento e incêndio.

Um dispositivo de 18,3 amp precisa estar em um circuito de 20 amp , o que significa que o receptáculo, a fiação e o disjuntor precisam ser classificados para 20 ampéres. (Isso significaria fio de calibre 12 ou maior.) A propósito, a sua sauna é realmente 120V? Eu pensei que a maioria deles eram 240V, o que, claro, é uma coisa totalmente nova.

    
22.01.2016 / 16:38

O NEC fornece as ampacidades por tamanho e tipo de fio. Um 14 pode fornecer até 15A, embora dependa do comprimento do fio e do uso.

Você normalmente deve dimensionar seus disjuntores para 125% da carga, se ela for constante. Nesse caso, você deve ter pelo menos um disjuntor de 25 A e, em seguida, fios e conexões de tamanho adequado.

    
22.01.2016 / 16:49