Interruptor de 3 vias para luz com ventilador controlado por interruptor embutido no ventilador. Layout de fiação ímpar. Assistência de fiação necessária

3

Meu eletricista e eu nos separamos. Isso resultou em eu ter que acabar com vários projetos. Eu consegui obter 2/3 luzes operando da maneira que foram planejadas. No entanto, estou tendo extrema dificuldade em seguir o ciclo de troca da sala de estar - em particular, como a sala de estar voltaria ao painel.

Todas as 3 luzes estão no mesmo circuito de 15A. A caixa de junção compartilhada tem 1 14/2 do painel e 1 14/3 correndo para o banheiro / sala de estar e 1 14/3 correndo para SW1 para os interruptores de 3 vias da sala de estar e sala de jantar. A caixa da sala é inacessível, em termos de ter uma corrida mais clara (interruptores e energia não podem ser direcionados diretamente para lá) e tem 1 14/3 correndo para a caixa do banheiro, que tem 1 14/3 correndo de volta para a caixa de junção. mencionado acima.

Fã da sala de estar: objetivo

Interruptor de 3 vias para controlar as luzes. Ventilador controlado pelo próprio ventilador.

Os fios são executados da seguinte forma: 14/2 do painel na caixa de junção. Esta alimentação alimenta um 3-way para a luz da sala de jantar (Power para SW1 (em vermelho), viajantes para SW2 (vermelho e preto), luz de comum SW2 (preto), compartilhado neutro), a luz do banheiro para o banheiro, vai para um interruptor de pólo único (branco), preto desligado de volta para a luz, compartilhado neutro em 14/3 que volta para a caixa de junção - todos os neutros nutted juntos). Casa de banho e sala de jantar tenho trabalho e entender as conexões. Agora para a sala de estar ...

A sala de estar tem 2 interruptores de 3 vias atualmente conectados (feitos pelo eletricista). SW1 tem preto no comum e preto e vermelho para os viajantes (Comum (preto) vai para a caixa de junção mencionada acima, os viajantes vão para SW2). SW1 tem 1 14/3 correndo para SW2. O SW2 é conectado da seguinte maneira: vermelho e preto como viajantes e um branco marcado quente no comum. Na caixa do SW1 (compartilhada com 1 3-way para a sala de jantar) os outros 14/3 correm para a caixa de junção acima mencionada. Todos os neutros (brancos) no SW1 são martelados (com fio de noz) juntos.

Eu ainda não enganchei um acessório na sala de estar, pois desejo evitar qualquer possível "dano".

Eu assumo que o eletricista pretendia que o "poder" fosse da caixa do aparelho baseado em seu branco "quente" no comum do SW2. No entanto, eu nunca uso branco como nada além de um neutro, então eu não estou logicamente vendo o layout disso.

Onde estou atualmente:

Preta do SW1 através da caixa de junção para o banheiro e até a sala de estar e prenda-a ao preto (quente) da luz. Potência direta para o ventilador funcionar de vermelho na caixa de junção para o banheiro e até a linha do ventilador do equipamento. Onde minha lógica me falha totalmente está no loop de comutador / branco "quente". Com todos os neutros compartilhados no SW1 (como feito pelo eletricista) e a caixa de junção (como feito por mim), eu não sei como o neutro "quente" no SW2 (switch switch da sala de estar) funcionará. Eu estaria inclinado a ter o neutro apenas ligado à linha neutra do ventilador (caminho direto de volta para o painel). Eu simplesmente não sigo a mudança da sala de estar.

Mais uma vez, todos os fios já foram executados, como observado acima, pelo eletricista - que ele alegou ser tudo o que ele exigia (por isso, tenho trabalhado nessa estrutura). Os interruptores da sala de estar também já estavam ligados pelo eletricista. O restante foi realizado em minhas tentativas de fazer as 3 luzes funcionarem. Banheiro e sala de jantar funcionam bem. A sala de estar permanece um mistério não testado.

Qualquer ajuda é apreciada - e um diagrama seria maravilhoso.

    
por War 01.10.2012 / 14:30

2 respostas

Acho que entendi o que você está descrevendo. Você precisa trocar a energia dos 3 modos vivos de volta através da caixa comum e da caixa do banheiro para o ventilador / luz na sala de estar, enquanto liga as luzes de banheira e de jantar, bem como o ventilador, todos com apenas 14- 3 cabos entre caixas.

Eu acho que onde você está indo errado está fornecendo energia para banho e jantar usando os condutores vermelhos da caixa comum, porque o preto é para o poder da sala de estar. Você não precisa fazer isso, eles estão todos no mesmo circuito. Use preto como energia comum para todos os switches e ventiladores. O vermelho é então livre para ser usado para passar a energia comutada através de todas as caixas para a luz viva. E com exceção do branco comutado, todos os brancos neutros se unem. Nunca conecte a energia comutada de branco a branco neutro. Curto-circuito instantâneo quando um interruptor está ligado!

Na caixa de comutadores 3way de jantar / estar, preto da caixa comum para comum de ambos os interruptores de 3 vias. Viajantes OK como conectado. Mudou de branco para vermelho da caixa comum.

Na caixa comum, conecte todas as cores iguais juntas.

Na caixa de banho, conecte todas as cores iguais juntas. Pigtail de preto para interruptor de banho.

Na sala de estar. Preto para poder de fã. Vermelho (comutado) para acender a energia. Branco para neutro comum.

    
01.10.2012 / 22:29

Um fio branco conectado a um ou mais fios pretos em uma caixa de fixação significa que o fio branco e seu fio preto associado (no mesmo cabo) é uma alavanca de comutação. O fio preto da perna da chave, depois de retornar do (s) switch (es), é o que você conecta à luminária como seu fio quente. A outra extremidade da perna do comutador se conecta a um único polo ou a um comutador de 3 vias.

    
25.04.2014 / 19:05