Grande problema: sem solo
O NEC 2014 lhe dá uma latitude ampla para compartilhar os motivos entre os circuitos. A única coisa que não permite que você faça é compartilhar motivos entre painéis . Os circuitos servidos da casa principal não podem usar o sistema de aterramento do subpainel ou vice-versa.
O compartilhamento de neutro está fora de questão
O que nunca foi permitido é compartilhar um neutro entre diferentes circuitos. Isso causa muitos problemas. Ele quebra GFCIs e AFCIs. Causa sobrecargas de potencial, uma vez que os neutros não possuem proteção de sobrecorrente (disjuntores) e dependem do acoplamento com apenas uma única quente que possui proteção de sobrecorrente apropriada.
Além disso, os neutros precisam ser brancos. Não marcação de um fio colorido. Portanto, se os seus três fios 12AWG não tiverem um branco entre eles, você precisará puxar um deles - e também puxar um terreno.
Claro ... Se o circuito fosse de 240V, nenhum dos fios seria neutro, seria?
Relays?
Dado 3 fios coloridos, nenhum neutro ou chão, aqui está o que faz sentido para mim. Ligue os dois circuitos (o de 3 vias e o simples circuito de comutação) do subpainel no celeiro. Use os 3 fios para controlar as bobinas de dois relés . Eu acho que se você colocar os revezamentos imediatamente fora do sub-painel, por exemplo em nocautes no próprio subpainel, você estaria efetivamente dentro da blindagem de aço do subpainel e evitaria a questão do aterramento. É um alongamento, mas é tudo o que você tem que puxar mais fios.
Na casa, você traz 120 ou 240V para seus dois interruptores. Interruptores simples de 1 via. Você envia dois fios comutados e um comum ao celeiro. Cada bobina de relê leva 1 fio comutado e compartilha o comum.
Em seguida, você alimenta um disjuntor no subpainel do celeiro, que vai para o contato do relé marcado com common
em cada relé. O relé para controlar a carga simples é um relé SPST simples (qualquer outro tipo também faria) e é ligado como um interruptor simples. O contato common
fica sempre quente no subpainel do celeiro, o contato NO
é comutado a quente para essa carga.
O outro relé é do tipo SPDT. Observe que esse é exatamente o mesmo layout de um comutador de 3 vias e você faz o layout padrão do comutador de 3 vias. Você conecta sempre a quente ao contato do relé common
. Cada um dos contatos NO
e NC
vai para os dois mensageiros, que vão para o comutador de 3 vias do celeiro. O common
do interruptor de 3 vias do celeiro vai para a luz. Layout de switch de 3 vias padrão, exceto que um switch é um relé.
É assim que eu faria com os fios presentes.