Fiação ímpar na garagem - dividir o disjuntor 240 em dois circuitos de 120

3

Sim, isso mesmo. Agora, talvez isso esteja bem, mas parece terrível para mim. Eu comprei esta casa cerca de 3 meses atrás, então eu não sei o motivo, mas pelo que eu vi esse cara fez algumas escolhas ruins em seu trabalho DIY.

Existe um disjuntor de 30 amp a 240 ligado a dois circuitos individuais de 120v através de um cabo de 12 awg. Tudo o que posso imaginar é que eles correram uma perna para uma parede de tomadas, e uma para a outra, então de alguma forma ramificaram fios extras para unir os neutros e os aterramentos. Eu não sei o que a fiação parece nas paredes para dividir isso, ou para emendar os neutros e fundamentos.

Minha pergunta primeiro, isso é aceitável, e é o tamanho do disjuntor adequado para o fio.

Dois, eu preciso de espaço para mais um slot no meu painel, não há razão para que esses circuitos sejam separados, tanto quanto eu posso dizer - tudo o que eles executam são alguns pontos cada, todos na mesma sala. Tenho certeza de que essa ideia também é ruim, mas posso trazer os dois terminais quentes para um único disjuntor de 20 ampères e 120?

    
por slambeth 18.11.2016 / 23:11

3 respostas

Dividir os hots e compartilhar os neutros como esse não é grande coisa; isso é chamado de circuito de derivação de fio múltiplo (MWBC). Temos várias respostas sobre isso e o Google também pode ajudar.

MWBCs são perfeitamente razoáveis e seguros. Eles são um pouco confusos no início, mas são bons em fornecer o dobro da quantidade de energia com apenas mais um fio.

Porque se o neutro compartilhado, algumas regras de instalação extras se aplicam. Mais especialmente, certifique-se de que os hots estão em pólos . Isto é, deve haver 240V entre os dois pontos. Basta usar um disjuntor de 240V, do tipo que ocupa dois espaços de disjuntor e requer que ambos os lados sejam desligados juntos.

Um disjuntor 30A no fio 12 AWG não é permitido. Você precisa rebaixar o disjuntor para 20A.

Qualquer disjuntor que forneça tomadas de 15A ou 20A não deve ser maior do que 20A, portanto, o disjuntor de 30A não seria permitido mesmo se o fio fosse suficientemente espesso.

Se você realmente quiser descomissionar o MWBC e transformá-lo em um único circuito de 120V, você pode fazer isso. Basta desconectar e gravar o fio vermelho no painel, colocar o fio preto em um disjuntor de 120 V de corrente apropriada (ou seja, 20A) e mover os fios para que tudo se alimente do fio preto em vez do vermelho. Honestamente isso parece uma coisa tola de se fazer, seria mais inteligente e rápido apenas se formar no MWBCs para que você se sinta confortável com eles.

Edit: então você está sem espaços. Como eu disse no comentário, você pode unir 2 circuitos para se tornar 2 filiais de 1 circuito, e fazer isso se juntar diretamente no painel 6 "antes do disjuntor (ou no disjuntor se estiver listado para 2 fios).

Você também pode fazer isso com MWBCs - apenas aterrar ambos os hots em um disjuntor unipolar dimensionado para um fio (por exemplo, para um # 12 MWBC, um disjuntor 20A, não 40 .) Sim, você tem a condição perigosa de ambos os pontos estarem no mesmo poste, mas o disjuntor é dimensionado para proteger o neutro, então não é perigoso.

Por último, você diz que o backbone MWBC é na verdade 10AWG. (heh, antigo circuito de secagem). Isso realmente grita "colocar um sub-painel no final de mim" . Isso apoiaria quatro circuitos de receptáculo e seria fácil com o 10AWG - sem cobras pretas de wrestling. Disjuntor o principal para 30A para proteger o fio 10AWG (o subpainel pode ser qualquer coisa > = 30A). Se o MWBC se divide lá, aterre cada lado em um único. Caso contrário, continue o MWBC fora de um 2-pole. Agora você tem headroom nesse painel por mais 2 circuitos. Mais se você já atualizar o backbone 10AWG.

Eu recomendo strongmente que você seja "uma vez mordido duas vezes tímido" sobre a falta de espaços nos disjuntores, e obtenha os maiores painéis que puder, sempre. Eu brinco com cerca de 84 painéis de espaço, mas os painéis ficam caros quando ultrapassam 40/42-espaço, então pegue dois 42's :) By the way, painéis de qualidade industrial sempre têm múltiplos de seis porque eles também vêm em 3 fases - portanto, gritos de 16 ou 40-espaço "tipo de painel de construtor barato".

    
19.11.2016 / 04:53

Indo para uma tomada padrão (15 ou 20A), deve ser um disjuntor máximo de 20 amperes (também, com 12 awg, o disjuntor max é 20 amp). O uso de um disjuntor bipolar com 2 neutros 1 quente e 1 terra é chamado de circuito ramificado de múltiplos fios. Com 12 awg fio em um disjuntor de 20 amp este seria código compatível e é usado regularmente para economizar no custo do fio. O neutro e o solo se dividem e vão com cada quente.

    
18.11.2016 / 23:33

Vários anos atrás, um eletricista profissional instalou algo assim para onde eu precisava de algum poder extra. Meu primeiro pensamento foi Huh ?? em que eu estava recebendo 40 amperes de 120 fios de energia que só podiam carregar 20. No entanto, quando você pensa sobre isso, nada está sobrecarregado.

Alimenta uma caixa de 4 saídas. O lado quente das duas saídas é conectado ao fio quente A. O lado quente das outras duas saídas é conectado ao fio quente B. O lado neutro de todas as saídas é conectado ao fio neutro.

Eu tenho um widget de 20A. Eu conecto-o à esquerda. Fio quente A, 20 amps. Neutro, 20 amps. Bem. Eu pego outro widget de 20A. Eu conecto-o à direita. Fio quente A, 20 amps. Neutro, zero amps. Fio quente B, 20 amps. Bem.

O custo adicional de me dar 40A em vez de 20A foi inferior a 2% do preço do trabalho. Na verdade, eu não precisei de 40 A de energia adicional, mas tê-lo dessa maneira me permite isolar pelo menos parcialmente a carga de surto da carga principal.

Não sei exatamente o que você está dizendo sobre trazer os dois fios quentes para o mesmo equipamento. Como descrevi acima, tudo bem. Executar dois hots na saída same vai lhe dar uma tomada de 240V ou então um pouco.

Há também o pequeno detalhe de que você tem um disjuntor de 30A em tomadas de 20A e 20A. Isso é um não-não, o tamanho do disjuntor nunca deve exceder a capacidade do circuito que está protegendo.

Quanto a por que tê-los na mesma sala - note que você disse "garagem". Meu primeiro pensamento é ferramentas pesadas.

    
19.11.2016 / 07:35