Não obstante o calor total, os fios também têm resistência . Como na resistência "ohm".
O que você pode não entender é a curva de desarme do disjuntor. Os disjuntores têm um modo de desarme térmico de 1.0x até cerca de 10.0x de classificação do disjuntor, onde a ação é atrasada à medida que a faixa bimetálica se aquece. Isto é para ser permissivo de partidas de motor, corrente de irrupção ou "torradeira e microondas ao mesmo tempo" sobrecargas de curto prazo. O disparo térmico é dimensionado para aquecer na mesma velocidade que o fio nas paredes, de modo que ele se altera um pouco antes que o fio aqueça o suficiente para ser perigoso. Isso requer correspondência entre o tamanho do disjuntor e do fio.
Os disjuntores também têm um modo de disparo magnético que desarma instantaneamente em torno de 10x a classificação do disjuntor.
Com um fio terra muito pequeno, o disjuntor não pode disparar magneticamente porque não pode fluir corrente suficiente para atingir 10x, devido à resistência muito alta do fio. E como você pode imaginar, isso é problema .
Agora estamos no modo de viagem térmica. Temos uma faixa bimetálica do disjuntor 70A, em uma corrida com um fio # 14 para ver se o disjuntor tropeça antes do fio # 14 atingir Fahrenheit 451. Obviamente, o disjuntor vai perder.
Agora, como uma coisa estupidamente prática, uma maneira de resolver isso é fazer as coisas grandes em EMT ou outro canal de metal fixo. Nesses casos, o conduíte e as caixas de aço são o caminho do solo. E o conduíte de aço tem uma boa condutância (1 / resistência) que pode aterrar praticamente qualquer fio que se encaixe nele.