Ajuste do disjuntor

2

Dois dos quartos de hóspedes da minha casa estão sob o mesmo interruptor de viagem do disjuntor. Eu acabei de descobrir que eu não posso ter um aquecedor de 1500W conectado dentro de cada um desses quartos ao mesmo tempo, pois o disjuntor tropeça quando eu faço isso. Isso é inconveniente, já que usamos aquecedores à noite nos quartos que usamos para economizar na conta de luz. Existe uma maneira que eu possa facilmente & com segurança "ajustar" o disjuntor de modo a aumentar o "limiar de disparo" apenas o suficiente para que não desarme com os 2 aquecedores ligados? Ou este é um trabalho que vai exigir a recolocação dos 2 quartos?

    
por Fijoy Vadakkumpadan 20.01.2018 / 22:53

5 respostas

Disjuntores residenciais convencionais são dispositivos de segurança que não estão sujeitos a ajuste . Eles são dimensionados com base no que os fios para as tomadas podem manipular com segurança.

Como você imaginou, se quiser atrair mais energia para essa área, precisa de mais fiação.

    
20.01.2018 / 23:24

This is inconvenient as we use room heaters at night in the bedrooms we use to save on electric bill.

O calor elétrico resistivo é a maneira mais cara de aquecer uma casa. Se o seu método de aquecimento central é o calor resistivo elétrico, então usar aquecedores de unidade não lhe poupará nada. Os KWh são os mesmos, sejam eles provenientes do calor central ou dos aquecedores da unidade. Se o seu aquecimento central é gás natural, propano ou óleo de aquecimento, então você está desperdiçando seu dinheiro com aquecedores elétricos, já que os outros métodos são muito mais baratos.

Como o babador aponta, os demolidores padrão domésticos não são ajustáveis e a única maneira de aumentar a capacidade para essa área da casa é adicionar pelo menos mais um circuito.

    
21.01.2018 / 01:39

Se você não puder aumentar a potência disponível nos quartos (o que requer a execução de mais circuitos como os outros explicam), aplique o calor de forma mais tática. Cobertores aquecidos ou protetores de colchão podem proporcionar mais conforto para menos potência do que aquecedores de ambiente.

    
21.01.2018 / 04:39

Você pode sempre executar uma extensão para outra sala que esteja em outro grupo / disjuntor. Mas isso também não resolve o seu verdadeiro problema: você não pode aquecer a sua casa do jeito que você quer.

Você não mencionou o tipo de aquecimento regular. Se isso afeta sua conta de eletricidade, então é presumivelmente uma bomba de calor, que tem uma eficiência muito maior (COP) do que um aquecedor resistivo. O único problema é que também aquece o resto da casa. Alguns dos que é desejado, você não quer tomar café da manhã em um iglo. Mas funciona com ar ou circulando água? Porque se é água, então há uma solução melhor.

Eu tenho um sistema Evohome da Honeywell, onde a temperatura em cada sala é regulada individualmente, mesmo que seja a única sala da casa que solicita calor. Esta é uma forma extrema de zoneamento. Existem também sistemas de aquecimento com apenas 2 zonas, onde você pode controlar 2 andares separadamente, com 2 termostatos. Eu tenho (quase) tantos termostatos quanto quartos. Se qualquer sala solicitar calor, o controlador central ligará o forno a gás, mas manterá as válvulas do radiador das outras salas fechadas. Não estou dizendo que estou economizando gasolina, mas o conforto aumentou tremendamente, especialmente no banheiro. Está quente muito antes do quarto onde tomamos nosso café da manhã.

E sim, eu mesmo instalei (isso é DIY). Não recomendado pela Honeywell, mas eu costumava ser útil. Não é muito difícil se você tiver habilidades hidráulicas e de informática. É muito mais caro do que instalar um disjuntor extra.

    
21.01.2018 / 07:48

A fiação pode ser suficiente para permitir uma corrente mais alta. É tecnicamente possível, e permitido, ajustar um circuito com um disjuntor com uma corrente de limite inferior que a fiação pode suportar.

Mas antes de pensar em substituir o disjuntor por um > 15A, você teria que verificar a fiação - dependendo de sua localização e legislação, peça a um profissional certificado que faça isso. Sob nenhuma circunstância aumente uma corrente de fusão além da corrente que o circuito protegido por ela pode levar.

Se as duas salas têm circuitos separados que são conectados ao mesmo disjuntor dentro do painel, a separação e um segundo disjuntor podem resolver o problema, desde que a capacidade total de corrente do painel (uma de suas fases) seja não excedido.

    
21.01.2018 / 14:08