Por que grande queda de tensão é um problema se dentro da classificação da placa de identificação no motor?

1

Estamos no processo de tentar descobrir por que o fio 1/0 AL com mais de 400 'de comprimento para fornecer um motor de 2 HP para uma Porta Bifold está sendo empurrado com tanta força pelo fabricante da porta.

Temos uma porta em ordem com um motor de 2HP, avaliado em 230-208 volts com aproximadamente 10 FLA @ 230 volts. OCPD spec'd é 30 amp.

Para fornecer este motor, temos um longo período de 400 'a partir do medidor com 240 volts de fornecimento (242 medidos).

Em uma situação extrema de tamanho mínimo de fio (10 AWG) com tripla a corrente de inrush de FLA (30 amps) teríamos uma queda de voltagem de aproximadamente 10% até 216 volts, o que é aparentemente dentro da classificação da placa de identificação do motor.

Por que a grande queda de tensão é um problema se a tensão de operação estiver dentro da classificação da placa de identificação no motor?

isto é ...

Se a placa de identificação diz "230-208 volts", por que 216 volts seria um problema?

Estamos cientes de muitas soluções, todas envolvendo uma quantidade variável de custo e esforço (fio maior, transformador de reforço de dinamite, etc.), mas não entendemos a raiz do problema.

Fomos avisados de que o motor seria danificado em pouco tempo se nos desviarmos da recomendação do fio 1/0 AL de qualquer forma, mas o tamanho de fio recomendado teria apenas uma queda de tensão de 1,5% a 30 amperes. Estamos tentando entender por que a recomendação. É mais do que um problema de voltagem?

    
por Damon 30.11.2016 / 17:31

1 resposta

Se o inrush ou corrente de partida, se não for suficiente, vai arruinar o seu motor. Esta não é apenas a opinião que eu sou um eletricista profissional. A corrente nominal de 230V para um motor de 2 hp é de 12 amperes. Código requer que o valor contábil seja usado não na placa de identificação. Eu usaria um mínimo de 300% de corrente de partida, alguns motores precisam de até 500% para curtos períodos de duração. sem o aumento do tamanho do fio, o motor ficará marrom como indicado anteriormente. Eu apenas corri os números de 300% x 12 ampères em 230V para 400 'é na verdade alumínio 1/0 com uma queda de tensão de 2,6%. Se você usar 208V, o FLA é 13,2. Faça o que você quer ignorar o fabricante e meu conselho que fornece informações semelhantes, apenas não chore quando você deixar a fumaça mágica para fora do motor.

    
30.11.2016 / 21:00