Radiadores demorando tanto para aquecer

1

Eu moro em uma casa de 3 camas e 4 anos atrás tinha uma nova caldeira de boch Worcester equipada e a maioria dos radiadores trocados por novos modernos e tudo estava bem. Recentemente, mudaram 3 dos antigos rads restantes para os mais novos e, desde então, os problemas começaram. No andar de cima é ótimo no entanto no andar de baixo agora agora leva cerca de 90 minutos antes de todos os rads estão ligados. Quando eles estão lá, há 3 em particular onde a qualquer momento apenas 2 de 3 aparecem e o outro não. Nem sempre é o mesmo. O engenheiro voltou e verificou o sistema e alega que não há nada de errado. Conselho por favor.

    
por user79616 29.12.2017 / 18:49

1 resposta

Provavelmente não é o ar que sobe para o topo do seu sistema, mas você deve se certificar de que seus rads estão sangrando de qualquer maneira, como você nunca sabe. Certifique-se também de que seu sistema esteja pressurizado no arco verde, normalmente 1,2 bar. Verifique as coisas simples, se ainda não o fez, por exemplo, certifique-se de que as válvulas dos rads estão totalmente abertas.

Você precisa determinar se isso é um problema de equilíbrio ou algo mais sinistro. Primeiro, desligue o sistema e deixe-o ficar frio, depois desligue todos os rads problem. Em seguida, ligue o sistema novamente, os rads do andar de baixo devem aquecer rapidamente. Se eles não o fizerem, provavelmente há um problema, talvez haja um pouco de gunk restringindo um dos tubos ou há outro problema que precisa de atenção.

Se os rads aquecerem rapidamente, o problema mais provável é que os radiadores não estejam balanceados. Se você tivesse radiadores antigos em parte da casa, então eles provavelmente tinham menos fluxo que os novos, então seus outros radiadores provavelmente estavam parcialmente restritos para forçar a água a eles. Agora você tem bons novos e eles estão tomando toda a água quente.

Isso é chamado de válvula de bloqueio.

O seu trabalho é fechar uma das extremidades do seu radiador para equilibrar o sistema. A válvula do outro lado é o seu ajuste mais típico, provavelmente uma válvula termostática. Você pode ter um lockshield com um botão para girar (joy feliz alegria feliz), ou um destes na foto, caso em que você tem que tirar a tampa de plástico e usar uma chave de fenda (dor no rabo). Se você tem que ter cuidado para não abri-los demais ou o parafuso pode sair e a água vai vazar.

Primeiro, vá para os radiadores que aquecem lentamente e abra completamente as válvulas de bloqueio, depois vá para os radiadores que aquecem muito rápido e fecham as duas voltas completas. Você pode ou não ver uma melhora neste momento. Continue restringindo o fluxo onde os rads esquentam rapidamente, meia volta por vez até obter o resultado desejado. Isto pode ser muito, eu tive radiadores onde o lockshield estava aberto 1/4 volta só.

    
29.12.2017 / 20:00