Na maioria das latas classificadas como não-IC (contato de isolamento) que usei, elas indicam uma folga mínima de 3 "de qualquer isolamento. Verifique com o inspetor se essa é uma distância aceitável.
Atualmente estou construindo uma casa e tenho planos de instalar alto-falantes no teto na minha sala quando a casa estiver pronta. O pacote que o construtor oferece é desagradavelmente caro e eu não posso fazê-lo antes que as paredes subam. O benefício é que eu posso tirar fotos copiosas antes que as paredes subam para me ajudar.
Então, eu sei em qual baú de junção quero instalar os alto-falantes. Infelizmente, há uma luz embutida ali. Definitivamente, há espaço mais do que suficiente para colocar os fios lá, estou um pouco preocupado com o calor gerado pela luz e danificando o fio do alto-falante ou pior. Acabei de fazer uma inspeção de fase 2 / enquadramento na sexta-feira e perguntei ao inspetor como o fio do alto-falante pode chegar à luz e ele disse bem perto.
Eu só queria verificar isso. Alguma idéia?
Na maioria das latas classificadas como não-IC (contato de isolamento) que usei, elas indicam uma folga mínima de 3 "de qualquer isolamento. Verifique com o inspetor se essa é uma distância aceitável.
Tudo depende do tipo de luz e da fiação que você vai usar para os alto-falantes. Se você usa luzes LED, elas estão quase frias para que você possa passar o fio para a luz sem problemas. Verifique as especificações da blindagem do fio.