Condutor de aterramento de tamanho para múltiplos circuitos no conduíte

3

Se eu tiver dois conjuntos de condutores (dois circuitos de 120V não balanceados) em um eletroduto, eles podem compartilhar um fio terra e, se for o caso, o fio terra é dimensionado pelo tamanho mínimo do fio terra para a soma das áreas condutoras não aterradas?

Por exemplo, se eu tiver dois circuitos 20A (12AWG UF) com hots e neutros no mesmo conduto, eles podem compartilhar um fio terra (10AWG, se meus cálculos estiverem corretos)?

    
por Hari Ganti 01.03.2017 / 10:16

1 resposta

Sim e não.

O condutor de aterramento do equipamento para múltiplos circuitos é dimensionado para o maior circuito na pista. Tamanho da tabela 250.122 para o maior OCPD.

250.122 (C) Multiple Circuits. Where a single equipment ground-ing conductor is run with multiple circuits in the same raceway, cable, or cable tray, it shall be sized for the largest overcurrent device protecting conductors in the raceway, cable, or cable tray. Equipment grounding conductors installed in cable trays shall meet the minimum requirements of 392.10(B)(1)©.

Além disso, o Código permite que você use a pista, se for metálica, como o EGC e economize seu dinheiro.

250.118 Types of Equipment Grounding Conductors. The equipment grounding conductor run with or enclosing the circuit conductors shall be one or more or a combina- tion of the following:

(1) A copper, aluminum, or copper-clad aluminum conductor. This conductor shall be solid or stranded; insulated, covered, or bare; and in the form of a wire or a busbar of any shape.

(2) Rigid metal conduit.

(3) Intermediate metal conduit.

(4) Electrical metallic tubing.

etc.

Por fim, se você tiver um cabo UF, não precisará de uma pista, a menos que esteja exposto a danos e já tenha um fio terra do equipamento no cabo.

Boa sorte com o seu projeto!

    