Nenhum disjuntor de 60 am é grande com 10/3 seu máximo é 30 ampere com esse tamanho de fio
Temos um painel principal de 100 A, alcance e secador são a gás. Fios neutros e terra na mesma barra. Eu coloquei um disjuntor de 60 amp e corri 10/3 para lançar no tubo de pvc. Comprei um painel de 125 ampères para galpão / oficina com uma barra de aterramento separada. Vermelho e preto vão para o disjuntor principal, neutro e terra vão para barras separadas com um fio terra. Isso soa bem?
Nenhum disjuntor de 60 am é grande com 10/3 seu máximo é 30 ampere com esse tamanho de fio
Então você tem um subpainel de 125A no galpão. Parece que esse subpainel tem um disjuntor principal próprio. Não há nenhum requisito para um disjuntor principal em um sub-painel, mas como isso é uma dependência, deve haver um interruptor mestre de desligamento na a dependência exatamente onde o painel está. Usar um painel de disjuntor principal é uma maneira barata e fácil de atender a esse requisito.
Você também diz que alterou o disjuntor principal de 125A no subpainel para 60A. Realmente não faz diferença o tamanho do disjuntor principal no subpainel.
Agora, isso deve ser alimentado a partir de um disjuntor no painel main . (ou não.) Os disjuntores protegem os fios e equipamentos . Então o disjuntor no painel principal deve ser o mais baixo
Assim, o separador de alimentação no seu painel principal deve ter uma classificação de 30A.
Agora, se você tivesse executado # 3 de cobre ou # 1 de alumínio ou maior, algo interessante aconteceria. Como esses cabos têm a mesma capacidade que o disjuntor principal da sua casa, eles não precisariam de um disjuntor separado e poderiam ser arrastados diretamente.
No subpainel, o neutro e o terra devem estar totalmente separados e ter barramentos separados, porque cada circuito precisará conectar seu fio neutro à barra neutra e o fio terra à barra de aterramento. Pegue um que tenha barras neutras e retificadas separadas. Os grandes painéis baratos fazem você comprar isso separadamente, o que anula o propósito de comprar um painel barato.
Você precisa colocar o chão de volta no painel principal. Como essa é uma dependência, ela também precisa de uma haste de aterramento legal também . Estas duas coisas (fio terra e haste de terra) estão lá para resolver problemas diferentes e você precisa de ambos.
Por último, verifique se o cabo usado no conduíte é UF ou outro cabo com classificação externa / local úmido. O uso de NM (Romex) em conduítes ao ar livre não é permitido; Presume-se que o conduto esteja cheio de água em todos os momentos, e o isolamento e / ou o revestimento do cabo devem fornecer a estanqueidade. Correto é o cabo UF.
Dentro do conduíte você também pode usar fios individuais. Eles ocupam menos espaço no conduíte, o que significa que você pode encaixar fios maiores no conduíte. Eles também são muito mais fáceis de puxar.
Tags wiring