O meu plano para adicionar um sub-painel está correcto?

0

Temos um painel principal de 100 A, alcance e secador são a gás. Fios neutros e terra na mesma barra. Eu coloquei um disjuntor de 60 amp e corri 10/3 para lançar no tubo de pvc. Comprei um painel de 125 ampères para galpão / oficina com uma barra de aterramento separada. Vermelho e preto vão para o disjuntor principal, neutro e terra vão para barras separadas com um fio terra. Isso soa bem?

    
por George Fitts 17.07.2018 / 20:24

2 respostas

Nenhum disjuntor de 60 am é grande com 10/3 seu máximo é 30 ampere com esse tamanho de fio

    
17.07.2018 / 22:38

Então você tem um subpainel de 125A no galpão. Parece que esse subpainel tem um disjuntor principal próprio. Não há nenhum requisito para um disjuntor principal em um sub-painel, mas como isso é uma dependência, deve haver um interruptor mestre de desligamento na a dependência exatamente onde o painel está. Usar um painel de disjuntor principal é uma maneira barata e fácil de atender a esse requisito.

Você também diz que alterou o disjuntor principal de 125A no subpainel para 60A. Realmente não faz diferença o tamanho do disjuntor principal no subpainel.

Agora, isso deve ser alimentado a partir de um disjuntor no painel main . (ou não.) Os disjuntores protegem os fios e equipamentos . Então o disjuntor no painel principal deve ser o mais baixo

  • O disjuntor necessário para proteger o aparato subpainel - e isso não é realmente necessário, pois ele tem seu próprio disjuntor principal para fazer esse trabalho.
  • O disjuntor necessário para proteger a fiação entre principal e secundário. Isso é fácil; desde que você tenha instalado o fio 10 AWG, seu disjuntor deve ser de 30A.

Assim, o separador de alimentação no seu painel principal deve ter uma classificação de 30A.

Agora, se você tivesse executado # 3 de cobre ou # 1 de alumínio ou maior, algo interessante aconteceria. Como esses cabos têm a mesma capacidade que o disjuntor principal da sua casa, eles não precisariam de um disjuntor separado e poderiam ser arrastados diretamente.

No subpainel, o neutro e o terra devem estar totalmente separados e ter barramentos separados, porque cada circuito precisará conectar seu fio neutro à barra neutra e o fio terra à barra de aterramento. Pegue um que tenha barras neutras e retificadas separadas. Os grandes painéis baratos fazem você comprar isso separadamente, o que anula o propósito de comprar um painel barato.

Você precisa colocar o chão de volta no painel principal. Como essa é uma dependência, ela também precisa de uma haste de aterramento legal também . Estas duas coisas (fio terra e haste de terra) estão lá para resolver problemas diferentes e você precisa de ambos.

Por último, verifique se o cabo usado no conduíte é UF ou outro cabo com classificação externa / local úmido. O uso de NM (Romex) em conduítes ao ar livre não é permitido; Presume-se que o conduto esteja cheio de água em todos os momentos, e o isolamento e / ou o revestimento do cabo devem fornecer a estanqueidade. Correto é o cabo UF.

Dentro do conduíte você também pode usar fios individuais. Eles ocupam menos espaço no conduíte, o que significa que você pode encaixar fios maiores no conduíte. Eles também são muito mais fáceis de puxar.

    
17.07.2018 / 23:16