Eu acho que você provavelmente sabe o que você precisa fazer ... remover TODA essa porcaria. Colas e betumes desleixados nunca funcionam com encanamentos. Precisa ser consertado da maneira correta.
A aplicação desse epóxi complicou esse trabalho. Sua missão é remover todo o epóxi para que você possa ver com o que está lidando.
A conexão típica nesse ponto: o tubo de plástico desliza para dentro de um bico de aço galvanizado de 1 1/2 "com rosca (o bico é usado para tubo curto rosqueado em ambas as extremidades). Uma porca e arruela deslizante de 1/1/2" na rosca do tubo de plástico para o tubo para efetuar uma vedação.
Existe uma chance de que:
- o epóxi não pode ser removido sem a destruição completa de todas as partes, isso exigiria a substituição de tudo
- você pode separar os encaixes apenas para descobrir que os fios do mamilo de 1 1/2 "estão danificados, o que requer a substituição do mamilo.
- o mamilo galvanizado está tão corroído que cai em suas mãos, deixando a parte rosqueada na parede; substitua o mamilo após uma operação especial para remover a peça quebrada ainda na parede.
Todos os cenários acima (e muitas outras coisas que podem dar errado) podem ser solucionados usando ferramentas / procedimentos / peças / truques especiais. Tirar fotos e trazer peças / peças para uma boa loja de encanamento ajudará tremendamente. IMO você não deve perder seu tempo nas grandes lojas.
.