Em circuitos de 50A, a regra é um disjuntor - um homerun - uma saída (NEC 210.23). A única exceção são os circuitos que fornecem apenas aparelhos de cozinha (210.23C). Se você quiser usar dois dispositivos em um circuito, desconecte o que não está usando e conecte o que você é.
Pode ser legal alimentar duas tomadas com dois disjuntores em um sub-painel. No entanto, eu acho que um inspetor ficaria torto em um disjuntor de 50A no painel principal, servindo dois disjuntores de 50A em um subpainel.
Provavelmente seria permitido se você tivesse um bloqueio que permitisse que apenas um disjuntor estivesse ligado de cada vez. Eles estão prontamente disponíveis, destinados a intertravamentos do gerador . Apenas backfeed eles - isso é permitido a menos que os disjuntores sejam GFCI ou AFCI. (e mesmo se forem, mova-os para que eles possam avançar).
Para coisas de wirenutting tão grandes, eu uso blocos terminais parafusados, eles são mais confiáveis.
Eu não me preocuparia com o líquido a menos que você realmente espere a entrada de água.
Eu uso conduíte de metal se a área está seca e é improvável que enferruje. Ele se qualifica como um caminho de aterramento, então é desnecessário puxar os fios de aterramento. Como você pode precisar puxar outro conjunto de 6 AWG ... Para o fio 6 AWG, o conduíte rígido de 1 "é de 6 fios. Claro, isso pode ser puxado - se você tiver um caminhão de eletricista cheio de ferramentas de tração especiais. Mas eu não e eu não quero chamar esse cara, então eu descontroladamente canalizo o conduto, eu uso canalização de tamanho grande e muitos pontos de acesso (caixas de junção, corpos de conduíte) com não mais do que um 90 entre eles. geralmente basta empurrar o fio, sem pescar.
Se você estiver usando um canal, não use 6/3 . Isso é cabo multi-fio revestido, informalmente chamado Romex, e é duro e miserável para puxar através do conduíte. Você não tem permissão para remover os condutores da bainha, a menos que eles tenham marcas próprias, o que eles não farão. A coisa certa para usar no conduíte é THHN de fio único encalhado (em áreas secas) ou THWN (em áreas molhadas) - no tamanho 6 AWG, a maioria dos fios será combinada THHN / THWN.
Veja o que seu equipamento exige. Se você está no canal, e não precisa de neutro, não coloque - você pode adicioná-lo depois. Você usaria o NEMA 6 em vez do NEMA 14. Nunca use o NEMA 10, ele é obsoleto.
Editar: preciso de mais espaço para responder ao seu comentário.
Pelo que eles disseram no site, a Juicebox só precisa de 2 fios (mais terra). É uma fonte de alimentação de "comutação" de estilo moderno que corta qualquer entrada 110-250V no que ela quer. O que eles chamam de "vermelho neutro" é apenas neutro em uma conexão de 120V, em 240V é o outro quente. Então, não é neutro. Te salvei um fio. É legal para o Juicebox conectar seu plugue NEMA 14 sem neutro, eu sinceramente não tenho idéia se é legal não conectar o neutro em um receptáculo NEMA 14.
O site diz que duas Juiceboxes têm inteligência para compartilhar uma conexão de capacidade atual limitada. Isso não é sem precedentes. Alguns combos de lavadora / secadora são projetados de forma que as correntes de margarida do lavador saiam do secador, tornando desnecessário executar um serviço 120 separado. A lavadora e a secadora coordenam para não sobrecarregar o circuito de 240V 30A. Eles são listados pela UL para fazer isso se conectados de acordo com as instruções do fabricante. Ditto Juicebox.
Mais de 50 amperes, plugues e soquetes não são permitidos, você deve estabelecer conexões elétricas. Verifique uma calculadora de queda de tensão na web para o tamanho do fio. O site que eu usei chamou # 3 de cobre ou # 2 de alumínio, assumindo uma corrida de 75 '. No entanto, você gostaria de executar o alumínio de qualquer maneira, porque com fios grandes, o conteúdo de metal é uma grande parte do custo. Ao juntar este "material grande" você usa blocos de conexão com parafusos que normalmente usam chaves hexadecimais. Eles são cerca de US $ 10 cada em sua casa local de fornecimento de energia elétrica. Grats, você se formou nas grandes lojas. Nunca olhe para trás.
Os disjuntores protegem os fios, de modo que o disjuntor deve corresponder ao "fio mais fino", ou seja, o fio no circuito com a menor ampacidade. Se isso colocar você entre os tamanhos dos disjuntores, você pode ir até o próximo tamanho oferecido, por exemplo, 80A. Se você realmente deseja executar um fio de 100A, você pode fazer isso.
Você tem altas aspirações e eu coloco um canal para combinar - não menor que 1-1 / 2 ". Use caixas maiores para a sala de trabalho ... E pense muito sobre onde suas dobras e / ou corpos de conduítes vão Esse grande fio será duro.
** Os infames problemas com a fiação de alumínio dizem respeito a uma liga agora proibida, sendo usada para pequenas lâmpadas e fiação de saída. Isso não economiza dinheiro, porque no fio pequeno, pouco do custo é o valor mineral. Foi feito após a guerra porque era simplesmente impossível que as minas e fundições de cobre sobreviventes satisfizessem a demanda do pós-guerra.