Como passar do termostato RH / RC para o termostato C no sistema somente AC?

0

Eu vejo que esta é uma pergunta bastante comum, mas a resposta parece ser dependente do termostato e do air handler, então estou postando com minhas perguntas específicas.

Estou atualizando de um termostato White Rodgers para a Honeywell RTH9580WF. A Honeywell requer um fio C. Meu antigo termostato White Rodgers não tem um conector C. Tem um fio do quadro de distribuição de ar para os termostatos RC e tem um jumper para RH.

(air handler) - (Thermostat) 
W - W 
Y - Y 
G - G
R - RC jumper to RH

Eu posso ver no air handler que existe uma COM 24v que acredito ser C (COM = Common = C, certo?)

Existe um segundo fio 18/4 ligado ao manipulador de ar (C & Y). Não tenho certeza de onde essa linha funciona, mas parece seguir a linha de refrigeração, então talvez para o condensador do lado de fora?

Nós só usamos este sistema para AC. Eu não sei se isso afeta minha situação, mas eu vejo muita discussão sobre como as coisas se relacionam com o calor, então eu queria mostrar isso.

Eu estava lendo sobre os vários usos do fio em este tópico .

Ele diz que o RC / RH é para chamadas de resfriamento e aquecimento, mas o comum é separado, então isso significa que eu não posso simplesmente mover o fio vermelho do RC no antigo termostato para o novo termostato C? (Eu assumo não, já que viaja para o R no manipulador de ar, e não no C).

Parece que meu único recurso agora é executar novos fios ou mover um dos 4 existentes para o C. Eu vi em outros tópicos, e este vídeo honeywell eles moveram o fio verde de G para C, que tira o manual opção de fã, o que eu acho que seria ok desde que o fã ainda possa ser chamado quando o AC entrar em ação.

Estou entendendo as coisas corretamente? Se não, por favor corrija-me.
A mudança de G para C faz sentido em um sistema com AC? Seria mais sensato fazer apenas novos fios?
Preciso fazer alguma coisa com o extra de 18/4 que está ligado ao manipulador de ar como é?

(Além disso, eu continuo me referindo a ele como o manipulador de ar porque é assim que eu continuo lendo sobre isso. Se ele é chamado de outra coisa quando é usado apenas para AC, me avise para falar com ele corretamente.)

    
por Fuzz Evans 18.06.2016 / 03:04

3 respostas

Como você tem um manipulador de ar e não um forno - aposto que W não faz absolutamente nada. Desprenda esse fio de W e conecte-o a COM 24V na extremidade do forno, depois use-o como seu fio C para o novo 'stat. E sim, o cabo de Y e COM que segue a linha de refrigerante vai para a unidade condensadora do lado de fora.

    
18.06.2016 / 05:15

Execute um novo cabo com pelo menos cinco condutores. Conecte um fio entre COM 24V e o terminal C no termostato.

O cabo que se conecta a Y e COM 24V vai para a unidade externa.

Se a unidade interna apenas soprar ar e não adicionar calor. É chamado de manipulador de ar .

    
18.06.2016 / 04:31

RC e RH no termostato significam Red Cool e Red Heat, isto é para equipamentos antigos da General Electric HVAC que tinham 2 transformadores 1 para Heat e 1 para Cool. A perna quente de 24 volts dos Transformadores da unidade CA foi para RC e a perna quente de 24 volts do alimentador de ar foi para RH e não houve jumper entre RC e Rh, o equipamento moderno de AVAC de hoje usa 1 transformador para ambos os modos o jumper entre o RC e o Rh, o fio vermelho pode ser conectado a um dos dois, já que eles estão ligados juntos

    
24.01.2018 / 08:03