Posso conectar uma chave de transferência a dois painéis principais separados?

1

Eu tenho dois painéis separados com 100 amp. avalia cada um - um mais velho fundido, um mais novo com CB - cada um com cerca de 10 circuitos. Ambos têm neutros ligados, usando um cabo # 6 AWG e ambos têm barramentos neutros e terra ligados entre si. Se o feixe de fios do comutador de transferência estiver no painel de controle mais antigo, os fios podem ser puxados para a caixa adjacente mais nova, atualmente unida por um conduíte de 3/4 ", para alimentar vários circuitos no painel mais novo quando a energia acabar? apenas tensão fracionária (por exemplo, 0,012 volts) entre os dois barramentos neutros / aterrados do painel com todos os circuitos energizados.O interruptor de transferência pode transportar 10 circuitos e 30 amps.

    
por Mr. Mumbles 03.03.2015 / 04:30

1 resposta

A forma como o seu comutador de transferência de 10 circuitos funciona é que cada comutador é um lançamento duplo de pólo único (a menos que seja 240, então é o duplo polo duplo). A perna “load” do elemento de comutação “comum” conecta-se ao gerador na posição 1 e ao serviço na 2ª posição. Para unidades pequenas, a fiação geralmente é removida do conector do disjuntor para o elemento de transferência nº 1-10 comum ou para a perna do interruptor de “carga”. Se cada comutador exigir energia do serviço, você executará um fio do disjuntor para o lado de serviço do comutador que acabou de ser conectado. Execute o neutro / terra do gerador no primeiro painel e o segundo painel ficará bem se for alimentado a partir do primeiro. Se o segundo painel for um feed ou serviço separado, não do primeiro painel, você estará criando um loop de aterramento (não permitido). Você precisaria de 1 fio de cada disjuntor para a chave de transferência e 1 fio da “carga” ou elemento comum / haste da chave de transferência para o fio removido do disjuntor. Se o seu comutador de transferência for alimentado por Buss, como muitos maiores, haverá 1 disjuntor principal alimentando o comutador de transferência. Em seguida, alimentando o segundo painel se alimentado a partir do primeiro L1 & L2 deve permanecer o mesmo em ambos os painéis (se você colocar um disjuntor de L1 no painel 1 e disjuntor em L2 no painel 2 com um alimentador de barramento comum ao voltar para a posição de serviço, ele encurtará o principal possivelmente destruindo a fiação e tropeçar o principal). Se cada comutador de transferência for acionado pelo disjuntor de serviço da filial, isso não é um problema.

    
17.03.2016 / 16:01