Eu posso ter que executar 1200 pés de cabo fiberotptic e cabo de alimentação CA. Eu correria um conduto de PVC em uma trincheira com a fibra lá dentro. Eu posso comprar cabos de fibra ótica externos não condutores pré-terminados nesta faixa de comprimento. Mas alguém já fez uma atração tão longa? Eu não acho que é aconselhável quebrar a fibra em segmentos mais curtos devido à perda de retorno, etc. Eu só preciso de dois fios de fibra, mas provavelmente comprarei cabos com mais fios, caso haja alguma necessidade no futuro. Seis vertentes parece ser comum.

Idealmente, gostaria de usar a fibra no mesmo canal que a energia, mas isso parece desconcertante.

Para conseguir puxar o fio de cobre, acho que precisarei quebrá-lo em corridas de 300 pés com caixas de tração intermediárias. Parece que seria um trabalho extra puxar a fibra pelos segmentos de 300 pés de cada vez. Além disso, alguns segmentos experimentariam fricção extra. Basicamente, o que quer que esteja entrando em um segmento de conduíte deve ser puxado de uma vez só, parece-me. Mas isso será difícil se o cobre estiver em segmentos de 300 pés e a fibra for uma corrida contínua.

Eu poderia usar a fibra através de seu próprio canal, mas se eu não precisar fazer isso, não quero. Quer dizer, estou pagando pelo canal. Além disso, parece que seria um puxão difícil. (Por favor, comente se você tem experiência).

De qualquer forma, se você fez algo assim, por favor, deixe-me saber qual é a melhor maneira de fazer isso.

Estou adicionando essas informações porque acho que as pessoas perguntarão. O fio de cobre será 240V (dois hots sem neutro). Eu irei rodar AWG14 THHN wire. Não há muita carga lá em cima e a carga pode tolerar uma faixa de tensão muito ampla (até 100V). Ampacity está bem e eu posso viver com a queda de tensão. Também irá executar um fio terra 14AWG. Vai instalar eletrodos de aterramento no final.

    
por mkeith 07.11.2018 / 05:37

1 resposta

Acho que nesse caso, eu usaria um cabo de fibra ótica blindado na mesma vala, em vez de usá-lo no duto com a energia. Aqui está o meu raciocínio.

O cabo todo dielétrico que você pode executar no mesmo conduíte com a energia não é resistente a roedores. Eu ficaria preocupado com o dano de roedores nos seus pontos de puxar. Eu acho que uma fibra blindada enterrada na mesma trincheira será mais segura.

Será muito mais fácil de instalar - quase infalível. Não puxar as delicadas extremidades pré-determinadas através do conduíte. Coloque o carretel em um tubo e faça com que duas pessoas o conduzam pela trincheira e ele será colocado tão rápido quanto você pode andar 1200 pés.

O único problema é que, se a fibra enterrada direta for danificada, será muito caro localizar e reparar a falha; mas realisticamente, nesse caso, você pode simplesmente instalar uma fibra dielétrica na conduta de energia e abandonar o cabo danificado no solo.

Esse é um dos motivos para oversize um pouco o canal. Não tente ir muito perto do limite de preenchimento do conduíte. Essa é uma maneira terrível de economizar alguns dólares. Outras razões para oversize o canal - mais fácil de puxar e deixa você com a opção de instalar o fio maior mais tarde, apenas no caso.

Considere o uso de grandes varreduras para suas dobras de 90 °. PVC pré-fabricados de grande diâmetro 90 estão prontamente disponíveis.

Eu tentaria manter os 90 ° 's ao mínimo - ir para pulls diretos de handhole para handhole. Os padrões de telecomunicações querem que você evite fazer curvas em caixas, eles recomendam um puxão direto. Eu acho que a diretriz (não é um requisito de código) faz sentido para estações de trabalho em EMT em edifícios, eu não acho que faz sentido com uma longa corrida subterrânea como esta.

Para o poder - provavelmente não vale a pena se preocupar neste caso, mas não descarte o alumínio. O alumínio é mais leve, por isso cria menos atrito no tubo e puxa com mais facilidade. Pode economizar dinheiro. Como você provavelmente terminará em desconexões nas duas extremidades, encerrar não é um problema. Suas emendas nos buracos de mão ficarão mais fáceis com o cobre, já que as porcas de fio úmidas estão prontamente disponíveis.

Nos comentários, @Harper recomenda limitar a distância entre os pontos de puxar para 240 'ou 490' para ficar mais perto do que está em um carretel de arame. Eu iria um pouco mais perto, se possível - digamos 220 '- porque a fita de peixe mais longa que eu tenho é 240'. Pelo menos era 240 'quando era novo, perdeu alguns pés. Isso pode ou não importar, apenas mais uma coisa para pesar em seu planejamento.

Eu sempre incluo uma seqüência de caracteres quando puxo o fio. Com o PVC, eu não uso barbante de polipropileno barato para puxar cordas, é muito provável que ele queimá-lo por 90. Eu uso fita mula, que é de nylon plano ou fio ou cabo descartado. É principalmente lá como um último recurso - eu prefiro usar uma fita de peixe - mas é fácil o suficiente para puxar um dentro e melhor tê-lo e não precisar dele do que precisar e não tê-lo.

As três coisas mais importantes ao puxar fio: LUBE, LUBE, LUBE. Talvez você goste das coisas amarelas de cera (que congela no inverno), talvez você goste da gosma azul como eu, talvez você prefira o novo material menos bagunçado, mas o que você faz, lubrificante. Lubrifique mais do que você pensa que precisa. Muito mais.

    