Em um armário, essa é uma caixa de junção enroute , que está lá para acessibilidade (talvez porque o prédio esteja conectado em conduíte e não queira muitas curvas entre pontos acessíveis).
Como é a rota, você tem um problema especial: você estará quebrando emendas que têm corrente através . Por exemplo, quando você abre a porca de arame neutra para adicionar o fio neutro, a corrente que flui através deles é impressionante, e quando você os separa, agora o neutro da fonte estará perto do solo, mas a carga neutra será puxada para cima para potencial quente pelo atual tentando para retornar. Todos os neutros a jusante nesse circuito também estarão em potencial quente, se alguém estiver pirando, você acabou de matá-los. É realmente difícil fazer fios de arame que estão ativamente arqueando.
Não se pretende ter um receptáculo lá, porque os receptáculos nos armários são uma má ideia, pois os cabos conectados a eles ficarão cobertos de roupas e potencialmente superaquecerão.
Se você realmente quiser fazer isso, fale com o gerenciamento do edifício com a seguinte proposta: executar o conduíte de superfície (wiremold) da junção, até um local de troca correto para uma luz de armário e, em seguida, até o teto do armário leve. Digamos que você queira usar uma luz de plug-in que você já possui e peça-lhes que forneçam um receptor comutado lá em cima. Por quê? Porque o teto é o único lugar seguro para um receptáculo em um armário, e colocar um receptáculo no teto só faz sentido se for para uma lâmpada plug-in.
Você provavelmente terá que gastar um pouco de dinheiro nisto, poderia ajudar se com permissão e inspeção você fizesse o ajuste da superfície por si mesmo, adequadamente . Embora as regras do sindicato possam proibir isso.