Desarme de GFCIs quando a corrente "quente" de entrada não retorna na linha neutra. Esta situação pode surgir devido a:
- operação normal de um dispositivo indutivo (como um motor, como você encontraria em um ventilador ou geladeira). Esses dispositivos não devem estar em um GFCI.
- Uma falha de neutro / terra. Isso seria devido a um defeito na fiação ou a um eletrodoméstico.
- Um caminho elétrico para o solo através de outra coisa, como uma pessoa. Este é o objetivo principal de um GFCI e a razão pela qual eles são necessários em locais úmidos: para salvar sua vida!
Uma condição de sobrecorrente deve não fazer com que o GFCI desarme. (Embora possa desarmar o disjuntor. Os disjuntores têm propósitos completamente diferentes e detectam uma categoria diferente de problemas.)
Note também que você pode ter um GFCI em um circuito sem que todo o circuito seja protegido pela tomada GFCI. Qualquer coisa ligada ao lado "carga" (por exemplo, a jusante) da tomada GFCI será protegida. Qualquer coisa no lado "linha" (por exemplo, upstream) não afetará a saída do GFCI.
Para descobrir exatamente onde está o problema, seria útil saber se a tomada GFCI desarma imediatamente depois de redefini-la, quando algum dispositivo está ligado ou quando um determinado dispositivo está ligado.