Carregadores frontais giram a uma taxa incrivelmente alta em comparação com cargas superiores. Por causa disso, a quantidade de vibração que é transferida para a estrutura é imensa em comparação com os carregadores de topo do passado.
Uma laje de concreto é o substrato ideal, pois absorverá toda a vibração. Mas se a casa tiver um sistema sólido de vigas e sub-base, elas são viáveis. No entanto, ainda haverá vibração perceptível. Temos uma casa construída em 1989 (também em Puget Sound) que, infelizmente, não lida com a lavadora do carregador frontal que acabamos de comprar há alguns meses e que gostaríamos. Estarei instalando colunas de lolly no espaço de rastreamento para reforçar o piso da lavanderia. Se isso não cura as coisas, parece que eu vou estar construindo uma lavanderia em nossa garagem.
A razão pela qual não são permitidas no segundo andar não tem nada a ver com vazamentos (já que é um risco de qualquer lavadora, é claro), mas porque os requisitos de carga para construção residencial diferem entre o piso principal e o segundo andar.
Não consigo encontrar uma fonte direta para citar (se alguém puder encontrar um, por favor, compartilhe!), mas IIRC, os requisitos de carga ao vivo para o piso principal de uma casa é de 40psf, mas um segundo andar é menos a 30psf.
Uma lavadora de carga dianteira, em ciclo de centrifugação, é uma "carga viva" muito muito *. :)
O resultado é que, nos EUA, a construção típica do segundo andar não está equipada para lidar com o abuso de uma máquina de lavar de carregamento frontal.
Você provavelmente poderá obter uma exceção se reforçar o piso na sala do segundo andar que abrigará a lavadora. Mas isso provavelmente não será barato - em última análise, custará mais do que a economia de energia obtida com o carregador frontal. Acredito que a opção de carregador superior da PSE ainda seja um dispositivo de alta eficiência, portanto, você ainda verá uma economia de energia com isso. Isso não vai sacudir tanto a sua casa.
ATUALIZAÇÃO:
Encontrou as tabelas de carga. Aqui está um trecho:
Dos Códigos Internacionais de Edifícios Residenciais
TABLE R301.5 MINIMUM UNIFORMLY
DISTRIBUTED LIVE LOADS
(in pounds per square foot)
USE LIVE LOAD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Habitable attics and attics
served with fixed stairs 30
Rooms other than sleeping room 40
Sleeping rooms 30
(*) NOTA: Como Ben aponta - e como eu tentei mostrar com a carinha sorridente - o fato de que a lavadora vibra muito não é o que faz dela uma 'carga ao vivo' necessariamente nos olhos de Código de construção. Meu ponto foi que o piso superior é construído apenas para um padrão diferente do que o piso principal. Dito isso, vejo que a definição ampla de carga ao vivo também inclui vibração: link