Acontece que é de fato a localização do interruptor DIP e mover o 4º para a esquerda (a posição ON) é a configuração de fábrica de 1 OFF, 2 ON, 3 ON, 4 ON. Nenhum outro ajuste além da fiação entre o termostato e o forno era necessário.
Eu tenho um Tempstar de 16 anos de idade condensando 90+ dois estágios com motor de velocidade variável. Acabei de conectar um termostato Lyric T5 e gostaria de ter o controle do termostato em vez do forno. O manual diz que a 4ª chave DIP na placa de controle deve estar na posição ON para a operação do termostato de dois estágios. Atualmente, apenas o 2º e o 3º estão na posição ON. Se eu mover o 4º para a posição ON, o 1º, 2º e 3º permanecem nas posições atuais? Existem outros ajustes necessários além da fiação?
Obrigado!
Acontece que é de fato a localização do interruptor DIP e mover o 4º para a esquerda (a posição ON) é a configuração de fábrica de 1 OFF, 2 ON, 3 ON, 4 ON. Nenhum outro ajuste além da fiação entre o termostato e o forno era necessário.