Minha resposta aqui é provavelmente mais adequado à sua pergunta do que estava lá. Mas isso foi sobre a irmandade, você está falando sobre sarna (as outras respostas também podem ser úteis).
What you are talking about doing is scabbing. Sistering is adding the same dimension board for the full length of the joist. Scabbing is acceptable for individual random joist repairs. It would not be acceptable if all 9 are consecutive joists. Scabbing should be done with the same dimension lumber extended 4' past the affected area. Then it should be BOLTED with 1/2 min. diameter lag bolts in a zig-zag pattern to eliminate shear cracks from forming. –oldhouseweb.com
Não há regra dura e rápida sobre a cicatrização que eu encontrei. A recomendação "aceitável" acima é a opinião desse cartaz. Feito corretamente, não deve haver problema, IMO.
30+ yrs as a carpenter and don't know of any real rule of thumb. Call-out varies with severity of notching, joist size and span. I'd recommend qualified contractor or SE and let it go at that.
[scabbing] is installed which extends either 4' beyond the damaged section (or to a bearing point) or 1/3 the length of the framing member plus the length of the damaged section. –homeinspectionforum.net
Isso parece ser sobre recomendações sobre scabbing (eles podem estar citando código, mas não consegui encontrá-lo).
Eu poderia fazer um 2 por X de cada lado antes de ter que combinar com os quatro por cento. De qualquer forma, faça um novo cálculo de carga e superestime: as vigotas antigas são menos do que úteis. Os parafusos lag que eu criei na minha outra resposta são bons (mas você precisa de um driver de impacto real para afundá-los), mas se você for com 4 por, provavelmente precisará de parafusos de qualquer maneira. E já que você está crivando em vez de irmã, acho que os parafusos estão em ordem, pelo menos nos fins.
Quanto a um cronograma de fixação , além de as irmãs precisarem de duas a cada 16 "no máximo, estou perdida. Mas aqui está uma bom padrão escalonado , com anotações sobre distâncias da borda, etc. (simplesmente ignore que é uma emenda) Use quatro parafusos como esse em cada extremidade e, para simplificar, prenda o resto da vigota antiga com os parafusos. precisa de um driver de impacto sério para eles ou você vai fazer furos como os parafusos de qualquer maneira.
A coisa somente que as vigas velhas vão fazer quando você terminar, está pendurada no teto.