A sequência normal de operação é:
- O termostato pede calor.
- O módulo de controle executa a autoverificação e verifica se o pressostato do 1º estágio está ABERTO e os interruptores de limite estão FECHADOS.
- O soprador de ar é energizado.
- O pressostato do 1º estágio fecha.
- O aquecimento do dispositivo de ignição começa (17 segundos).
- A válvula de gás abre.
- O sensor de chamas confirma a ignição em 4 segundos.
- O atraso no FAN ON começa (45 segundos).
- O intervalo FAN ON transcorre e o motor do ventilador é energizado.
Parece que você está tendo um problema na etapa 3. Onde o módulo de controle não está energizando o motor de tiragem ou o motor de tiragem está morto.
Eu não estou familiarizado com sua unidade específica, então não sei exatamente a que velocidade o módulo de controle executa o motor de tração. Eu acho que o 1º estágio usa baixa velocidade, mas eu posso estar errado.
Para verificar se o motor está sendo energizado, siga este procedimento.
WARNING: You'll be working on live equipment. If you're not comfortable with this, please contact a local licensed professional.
- Desligue a unidade, usando o disjuntor ou o interruptor do técnico.
- Remova o chicote de fios do motor de tiragem.
- Restaure a energia da unidade e acione uma chamada para aquecimento.
- Após um atraso, meça a tensão entre o pino branco IND-N (pino 3) e o pino vermelho IND-LO (pino 2) no indutor chicote de fios do motor.
- Meça a tensão entre o pino IND-N branco (pino 3) e o pino IND-HI preto (pino 1) no chicote do motor do indutor.
Você deve medir a tensão da linha (~ 120 volts) entre o fio branco e um; ou ambos, dos fios coloridos. Caso contrário, o problema está em um dos outros limites ou no módulo de controle. Se você fizer isso, o problema é provável com o motor.
Você mencionou que o motor do ventilador está começando, assim que o termostato está solicitando calor. Se este for o caso, isso pode indicar um interruptor de limite aberto. Como o soprador não deve acender até a ignição após , durante a operação normal.