O termostato que você postou não tem nenhum terminal comum (C). O fio azul que deve ser ligado ao comum no termostato é cortado e amarrado ao redor do arnês.
Você mostra vermelho, branco, amarelo e verde nos terminais R, W, Y, G do termostato, mas não há terminal comum naquele termostato e o fio azul que deve ser ligado ao comum não é usado no terminal. termostato ainda ligado ao comum no manipulador de ar.
Existem 24 volts nos terminais de baixa tensão (R e C) do sistema de ar? Você deve, se não verificar o interruptor do painel da porta sendo fechado. Deve ser fechado ou fita o interruptor fechado se tentar trabalhar com a porta aberta.
A placa de circuitos na placa de circuito do manipulador de ar deve ter um fusível do tipo automotivo de 3 A: pode ser ruim. Se não, e os disjuntores estão ligados e a voltagem correta é para o forno, então o transformador está com defeito.
Se você ligar o ventilador , o ventilador funciona? Se assim for, isso prova que você tem tanto alta tensão quanto 24 volts de baixa voltagem disponível. O termostato que você mostra não tem provisão para o lado comum da energia e parece ser alimentado por bateria. Talvez um termostato da marca Maple Chase?