Distância do painel elétrico das janelas e / ou entrada de serviço de gás

1

Não consigo encontrar nada específico em nenhum outro lugar, mas qual é a distância mínima que um painel elétrico principal pode ter de uma janela quando o painel é montado do lado de fora da casa?

Além disso, há algum registro sobre a distância horizontal do painel de um medidor de gás na mesma parede externa?

Eu entendo que existem regs no "espaço de trabalho", mas se essas coisas (painel principal, gás, condensador de ar condicionado, etc) existirem na mesma parede contígua ... existem restrições de CÓDIGO na distância de cada um? . O espaço de trabalho pode sobrepor-se-ou-menos?

Se sim, quais são as referências de código / fontes relevantes?

    
por PattMauler 30.08.2014 / 20:42

3 respostas

Veja a página 17 deste .pdf de uma das autoridades mais respeitadas do NEC: link

Eu sei que os links são desaprovados aqui, mas o Sr. Holt tende a manter as páginas disponíveis por muitos anos.

Aqui está outra boa imagem:

© Mike Holt

    
30.08.2014 / 22:01

Quanto ao equipamento elétrico, não há nada além das folgas de trabalho. O equipamento pode ser diretamente adjacente a qualquer item.

A folga de trabalho para um painel tem 30 "de largura e 36" de profundidade (na frente). O equipamento pode estar em qualquer lugar no espaço amplo de 30 ".

Pode haver um problema de liberação do código de gás, mas não estou familiarizado com esse código.

Posso perguntar por que você está perguntando?

    
30.08.2014 / 21:01

Para o elétrico, a folga de trabalho deve ser mantida. As folgas de trabalho podem ser sobrepostas. Não tenho certeza sobre as regulamentações de gás.

    