Tamanho do núcleo do transformador e tamanho do disjuntor

1

Sem um transformador de isolamento (ou de desativação). O seu disjuntor de 20 amperes pode desarmar alegremente quando os fios quentes do forno tocam o solo usando os tamanhos adequados de fio quente, neutro e de aterramento. Não tem problema.

Mas quando você adiciona um transformador de isolamento (ou 220 / 110v). Existe agora o tamanho do núcleo que pode limitar a corrente. Então, quando você usa um transformador de tamanho pequeno, e o fio toca o terra no forno (dados os tamanhos de fio adequados para todos), o disjuntor de 20 amperes não pode mais desarmar porque o núcleo limita a corrente, certo?

Qual deve ser então o tamanho adequado do transformador, dado um disjuntor de 20 amperes. Isso significa que eu preciso comprar um transformador de 220V-110V de 20 amperes mesmo que o forno tenha apenas 1 ampere só para fazer com que ele desarme?

Note que eu moro em um país com apenas 220v de saída e digamos que eu precise usar um equipamento importante que é avaliado apenas em 110v. Eu não sei a resposta acima, mesmo que a resposta seja óbvia. Por favor confirme.

    
por Samzun 14.10.2018 / 05:00

1 resposta

Você não pode confiar no disjuntor do lado primário para detectar todas as falhas que podem ocorrer no lado secundário. Você precisa instalar uma proteção separada para o secundário, adequada às suas classificações.

    
14.10.2018 / 17:13