O tamanho da luminária altera o número de fios permitidos em uma caixa de junção?

1

Estou trabalhando em uma era da década de 1920 em casa. O sistema elétrico da casa foi atualizado várias vezes de uma maneira muito complicada. Originalmente a casa possuía um conduto no sótão passando de receptáculo de luz para receptáculo de luz. Em uma data posterior, romex foi executado a partir desses receptáculos de luz para plugues nas paredes. Agora estou substituindo todo o velho fio de borracha e tecido porque está desintegrado.

Eu verifiquei recentemente os limites de condutor para essas caixas no NEC e descobri que quase todos os equipamentos estão bem acima do limite. Por exemplo, o aparelho de banheiro tem 13 "fios" (uma mistura de calibre 12 e 14!) E cada caixa é apenas uma caixa redonda de 4,5 "x1,5". O limite de fio para essa caixa de tamanho é 5.

As luzes em uso antes de removê-las eram do tipo que estão niveladas com o teto e, portanto, não permitiam muito espaço extra. Eu estou querendo saber se o tamanho da luminária muda o número de fios permitidos. Por exemplo, se a luminária tiver uma grande caixa montada no teto como esta:

Isso altera o limite de fio permitido?

E, se não, é a única resposta para se livrar das caixas atuais e colocar em caixas muito maiores? Existe uma maneira melhor de resolver esse problema?

    
por Murenrb 11.08.2017 / 05:35

1 resposta

Aqui está um trecho da linguagem do código para sua situação:

314.16(B) Box Fill Calculations. The volumes in paragraphs 314.16(B)(1) through (B)(5), as applicable, shall be added together. No allowance shall be required for small fittings such as locknuts and bushings.

(1) Conductor Fill. Each conductor that originates outside the box and terminates or is spliced within the box shall be counted once, and each conductor that passes through the box without splice or termination shall be counted once. Each loop or coil of unbroken conductor not less than twice the minimum length required for free conductors in 300.14 shall be counted twice. The conductor fill shall be calculated using Table 314.16(B). A conductor, no part of which leaves the box, shall not be counted.

Exception: An equipment grounding conductor or conductors or not over four fixture wires smaller than 14 AWG, or both, shall be permitted to be omitted from the calculations where they enter a box from a domed luminaire or similar canopy and terminate within that box.

Assim, a luminária que você tem em seu posto se qualificaria como uma luminária abobadada e os fios do próprio dispositivo elétrico podem ser omitidos do cálculo se houver apenas 4 ou menos. No entanto, isso não adiciona volume ao próprio cálculo da caixa.

Infelizmente, o excesso de caixa de junção é provavelmente a violação número um do Código.

Boa sorte e fique seguro!

    